一、系统调试工作整体组织: 总指挥:XXX 电系统:XXX 水系统;XXX 需要配合的分包:防排烟系统、强电系统、土建、电梯、精装修等 二、系统调试准备工作: 1.电系统:现场各终端联动设备动力、照明、应急照明电源供应正常,系统自调完毕,设备运行良好,无故障,具备联动条件。应急照明系统自动投入功能正常。 2.水系统:消防水池注满水,供水阀门打开,所有消火栓出水口关闭,室外管网畅通,室外消火栓使用正常。消防水箱具备稳压、补压功能,各种泄水口、排水沟到位,具备放水、排水条件。 3.风系统:各种消防风机调试完毕,设备运行正常,各种阀类机械开启灵活,各种无源信号反馈正常。 4.其它:电梯自检自验迫降功能正常,卷帘门自检自验功能正常。 三、系统调试人员组成: 1.报警系统:组长:XX 组员: 2.水系统:组长:XX 组员: 3.各配合调试单位:(土建、强电、通风、电梯、精装修及各相关设备厂家技术负责人) 组员: 四、系统调试步骤: 1.自动报警系统 (1)消防控制中心联动报警主机,主备电源自动切换正常,主机各项功能符合设计及消防施工验收规范要求。对于现场自动报警设备逐一进行通电试验,模拟报警试验;联动控制模块逐一模拟手动通电试验,模拟控制模块动作以后末端联动设备的启停信号的反馈情况是正常、及时。 (2)所有联动控制模块功能实验合格后,进行终端设备的单点启动实验,即:有关消防联动设备的电源控制柜全部转换到自动状态(消防风机、消防泵、喷洒泵等),消防中心主机发出单点启动命令后,相应的联动设备应能启动,并且设备启动后消防中心主机应能接收到设备的启动状态信号。然后进行其他设备(照明强切、各种风阀、预作用电磁阀、电梯迫降的启动试验。 2.消防广播通讯系统 事故广播及消防专用通讯试验:由于本工程消防广播兼顾背景音乐,在模拟报警试验时,主机收到报警信号通过值班人员手动关闭背景音乐,开启消防广播,通知报警层及上下相邻层人员进行疏散。自动时,自动切换至消防广播状态,音量要求达到洪亮、音质清晰,符合设计要求。 消防电话分机调试:各配电室、泵房内的消防电话分机和控制室进行通话时,主机应显示通话的部位,音质清晰、洪亮,用电话手柄插入手报电话插孔进行通话时,插拨灵活、通话清晰。 3.消防联动系统: (1)各项设备功能试验合格后,再进行与之有关的联动调试试验。首先模拟探测器或手动按钮报警器报警。当某个防火分区或防火层内任意一个报警点报警后,相关联动设备动作,即:消防阀类打开,消防中控室收到反馈信号;非消防电源按防火分区(防火层)及相邻区域强行切断(包括空调风机停止运转);普通照明、电源插座断电;相应区域内的电梯强行迫降至首层;上述设备动作后,消防中控室均应收到反馈信号。 (2)启动相关消防联动设备,即应急照明自动投入事故照明,本防火分区(防火层)及相邻区(层)的消防广播联动;消防电梯主动投入消防运行状态等,有关区域的消防排烟风机、正压风机等启动,消防中心主机显示启动信号。根据设计要求,本工程的防火卷帘门均为防火分区隔离卷帘门,因此,当防火卷帘门附件的感烟探测器报警后,全部一步降至地面,消防中心接到信号反馈。 (3)消防中控室可以远程直接手动启停各消防风机及消防水泵。 4.自动喷洒系统 本工程消防自动喷洒系统为湿式报警和预作用报警系统,因此,本系统调试分两步: (1)当湿式报警系统末端放水后有水流通过,水流指示器动作,消防中控室接收反馈信号,同时启动压力开关,联动喷洒泵。 (2)当相应防火分区内任意探测器或手动报警按钮报警后,联动预作用系统末端快速排气阀进行系统管网排气,同时联动预作用报警阀上的DC24V电磁阀,进行报警阀卸水口放水卸压,阀门打开。当压力降到一定程度后,压力开关动作,联动喷洒泵。 上述设备动作后,中控室均应收到反馈信号。 5.消火栓系统: 当按下任意一个消火栓按钮,经过消防中控室联动控制主机自动启动消防泵。水泵启动后,消火栓按钮接收启泵信号,点亮水泵运行指示灯,消防中控室同时收到反馈信号。消防中控室可以远程直接手动启停消防泵和喷洒泵。 五、备注 联动调试期间,各终端联动设备的动力电源和消防中控室报警主机电源应为双路供电,并且自动互投试验正常、灵活。 参加高度人员必须再岗,以便有问题随时解决。 上述各项试验及联动关系都达到调试正常无误后,调试工作才算结束。然后才可以报消防检测部门检测及报消防局验收。 XX项目经理部 因消火栓系统水源未接通,故此影响消防验收,物向甲方提几点建议,供你们参考: 1、从室内消火栓(压力达到0.3MPa)主管引一路临时水管出来,接至本院深井,管路满足消火栓用水。 2、在室外挖一个临时水池,管路和室内接通,配合消防验收,临时水池体积应满足消火栓系统用水。 3、引一路临时水至喷泉池,然后起动消防泵,达到试验压力。 |