有关电缆线径、截面积、重量的估算



一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)           
 重量=截面积×比重         S=截面积(mm2)
1. 铜线  W=9S           W=重量(kg)
2. 铝线  W=3S           d=线径(mm)
3. 铁丝  W=8S
实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3
二、 按线径估算重量(kg/km)
1. 铜线  W=6.98d2≈7d2
2. 铝线  W=2.12d2≈2d2
3. 铁丝  W=6.12d2≈6d2
三、 估算线径和截面积
 S=0.785d2
怎样选取导体截面
首先计算负荷距(架空线)
负荷距=功率×长度
      =PL                 P=功率(kw)     L=长度(km)
例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?
先计算负荷距=200×0.2=40kw/km
因为
根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”
铜线    40×2.5=100mm2   实际选用120mm2。
铝线    40×4=160mm2     实际选用185mm2。

铝线计算截面公式
  实际选用185mm2
 Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%。