zxzpro 发布于: 2010-10-13 21:52 3196 次浏览 21 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

9个球,一根2*0.5控制线,其中2组各3台接在主线上,第一天,每个球都转,离海康主机最近的1号球不能巡航,第2天,1 2号球互换,1号位置也就是2号球能巡航了,故障排除,联在1号球后面的2(1号不能巡航单能手转的球) 3号球手动都不转了,波特率,协议,地址故障排除,因为前一天还能转的,设置也检查过多次,,派尔高-D  2400  地址码也正确,在最远端的球机并接一个120欧电阻,故障依旧,线路在房梁上面,排除人为原因,请各位高手帮帮忙,分析下原因

已经解决了,3号球故障,导致2号球也不转,更换3号球,故障排除,谢谢各位帮忙了

[此贴子已经被作者于2010-10-18 8:22:28编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有21人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zxzpro 发表于 2010-10-13 21:55:00

另说明下,主机离1号球大概60米  2号大概90米  3号大概120米  最远的大概400米

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
morener 发表于 2010-10-13 22:10:00

球机问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hahaha984 发表于 2010-10-14 15:00:00
你需要加一个485放大的装置,光电隔离的485转换器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hua0785 发表于 2010-10-14 15:47:00

我认为你应该增加一路485传输器,你的根本问题应该是485星型联接了,你的距离都比较远,远的有400米,最近的星型是3号有120米。如果星线短,最长在100米以内,我觉得都不大会出问题,你这个星型达300米,而主干又不长,只有400米,可能会出。错。

   仅供讨论。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhzh_zgq 发表于 2010-10-14 17:53:00

-  千家论坛 -- 最大的系统集成社区  (http://www.1000bbs.com/index.asp)
--  监控系统(CCTV)  (http://www.1000bbs.com/list.asp?boardid=51)
----  [求助]光端机无法控制球机问题  (http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=370269)

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhzh_zgq 发表于 2010-10-14 17:56:00

看了楼主的贴子,查了千家以前的贴子,希望对楼主有用

 

-  千家论坛 -- 最大的系统集成社区  (http://www.1000bbs.com/index.asp)
--  监控系统(CCTV)  (http://www.1000bbs.com/list.asp?boardid=51)
----  [求助]光端机无法控制球机问题  ( http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=370269 )
[此贴子已经被作者于2010-10-14 17:56:42编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhzh_zgq 发表于 2010-10-14 17:59:00

看了楼主的贴子,查了千家以前的贴子,希望对楼主有用

 

- 千家论坛 -- 最大的系统集成社区 (http://www.1000bbs.com/index.asp)

-- 监控系统(CCTV) (http://www.1000bbs.com/list.asp?boardid=51)

---- 云台不转动 急 (http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=243418)

-------------------------------------------------------------------------------- --

 

作者:crcj -- 发布时间:2006-8-10 21:02:00 -- 云台不转动 急 大家好,请问一下,我有一个云台是内置解码器的球机,现在的情况是在后端控制云台不转动,我检查了地址码、协议、波特率、端口都没问题。用的是PC工控机,朝华的软件,RS232转485的码转换器。485线控制线也是通的。但是每次给云台断电再供电,云台都能自检转动一圈,然后停下,就无法控制了。 请问各位这一般是什么原因引起的呀,应从哪些方面找原因呀,谢谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sztcipcamera 发表于 2010-10-14 18:07:00

咱论坛里好心人真多.. 好人呀..

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
comcom123 发表于 2010-10-14 19:46:00
是不是得用个485信号分配器啊!不知楼主的问题解决了没有,解决了可要跟大家说一下故障!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zxzpro 发表于 2010-10-14 23:29:00

明天去现场,厂家又发了2个球过来给我了,明天试验了再说,谢谢各位了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
skyfeng 发表于 2010-10-15 20:27:00
首先确定球机是不是好的,拿下来一个个测试。如果球机好的话,那就是线路上的问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zbqdqk 发表于 2010-10-15 21:22:00

呵呵 后盾 雄厚啊

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
强抛玫瑰 发表于 2010-10-16 11:39:00

400米不算远

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
木棉袈裟 发表于 2010-10-16 16:20:00

路过  攒分

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zxzpro 发表于 2010-10-18 08:21:00

原因找到了,断电以后,重新上电,3好球不能自检,更换3号球,故障排除,奇怪的事情是,3号球的故障能让2号球不转。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
深圳小小姚 发表于 2010-10-18 12:00:00

很多问题一定要搞清楚原理还真是很难,不过只要解决也算不错

实践是检验真理的唯一标准

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
jianbi1000 发表于 2010-10-18 19:43:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
被着电台上街 发表于 2010-10-18 20:45:00

呵呵,是楼主大意了。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
乐山剑客 发表于 2010-10-19 07:56:00
我也遇到了同样的问题 快球不受控 期待中
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城