这边主要作监控,报警作的少些,最近由客户问对射方面的接线问题,哪位赐教一下,
回复

使用道具 举报

已有21人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jisuanji34 发表于 2007-9-22 14:17:00

对射直接接报警主机。

或者接视频服务器。

或者接硬盘录象机。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
行动再行动 发表于 2007-9-22 17:32:00

是由3根线组成 吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Alpha_Lu 发表于 2007-9-22 17:40:00

说清楚点:

1、前端的对射接线

2、后端的报警中心接线

你指的是哪一端,还是两端都是?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hanmo2004 发表于 2007-9-24 09:51:00

原则上使用的是4芯线,一对12VDC电源,一对信号线。前端探头的接线柱上有电源+、-端,NC、COM、NO为信号线接入端。平时大家习惯接入常闭点,因此,就把信号线接入NC,COM两个端子。

在设计上探头的电源-端,与信号com端是连通的,所以,就出现了3芯线的接法了。就是电源+、COM、NC端。

在报警主机一端的接法也是如此,与探头一端的接法一样,一一对应就行了。另外,在防区划分的时候,要先弄清楚哪些探头属于那个防区的,接的时候不要接错了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xjakmz 发表于 2007-9-24 11:03:00

你还漏接了防拆开关

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
行动再行动 发表于 2007-9-27 19:56:00
 谢谢 5楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wwx330 发表于 2007-9-27 20:02:00
以下是引用xjakmz在2007-9-24 11:03:00的发言:

你还漏接了防拆开关

是的,不过一般不接

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
matop 发表于 2007-9-27 22:55:00

我记得论坛上有这样的图

你好好找一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
fanysh 发表于 2009-3-13 12:38:00
以下是引用hanmo2004在2007-9-24 9:51:00的发言:

woaikeke 发表于 2009-3-18 23:01:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
冰颖 发表于 2009-3-19 13:40:00
支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
win0715 发表于 2009-3-19 14:04:00

受光2芯信号到主机,受光和投光各接12V电源供电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
clovexxm 发表于 2009-3-19 14:08:00

看别人做一次就会了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
feifei9058 发表于 2009-3-19 15:29:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
kfap20 发表于 2009-3-19 15:38:00
我觉得说明书说的也很明白的,我们经常用的也是新产品一般看看说明书就搞定了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
tenjj5606 发表于 2009-7-23 20:19:00
各信号线到主机,各机共接电源,有多少个对射就有多少对信号线到主机.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
wangqy 发表于 2009-7-23 20:44:00
那到主机的线岂不是太多了啊   还是一根两芯的总线加地址模块能好点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zshuyuan124 发表于 2009-7-24 09:05:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
lalla007 发表于 2009-7-24 17:12:00
