千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

某办公楼需要完成变配电系统低压部分的监控...

[复制链接]
whsme 发布于: 2009-7-16 15:58 2566 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 某办公楼,只需要完成变配电系统低压部分的监控</b></p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 低压部分:包括对变压器二次侧主开关的状态、变压器二次侧AB/BC/CA三线电压、母联开关的状态、母联开关的三相电流、各低压配电开关的状态、各低压配电出线三相电流等参数进行监测。</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 变压器:对变压器温度、风冷变压器风机运行状态或油冷变压器油温及油位参数只监不控。</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 望能给予解决方案及产品上的帮助。</p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
juvenit 发表于 2009-7-16 16:38:00
三相电压、三相电流有专门的测量电表可用,开关状态DI在电箱中接一组干结点,变压器温度AI用温度传感器,风冷变压器风机运行状态DI用压差开关,油冷变压器油温AI及油位AI用水温传感器和水压传感器,再加个DDC就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ttyzhijiansha 发表于 2009-7-16 16:53:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>juvenit</i>在2009-7-16 16:38:00的发言:</b><br/>三相电压、三相电流有专门的测量电表可用,开关状态DI在电箱中接一组干结点,变压器温度AI用温度传感器,风冷变压器风机运行状态DI用压差开关,油冷变压器油温AI及油位AI用水温传感器和水压传感器,再加个DDC就好了。 </div>
<p>你厉害的!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
whsme 发表于 2009-7-16 17:06:00
<p>忘了说一下,上述低压侧监控数据要传到物业办公室的电脑上去。采取哪种方法最经济地,远传上述数据?谢谢!20年多前学的自控,现在又改回来搞本行了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhzhling 发表于 2009-7-16 20:36:00
<p>机房动力环境监控系统即可完成你的需求。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>可QQ交流<font face="Verdana">376739276</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
whsme 发表于 2009-7-21 17:12:00
<p>谢谢zhzhling !<br/>我在网上查到了有关智能电量检测仪的相关资料,用它就可解决问题。智能电量检测仪属于机房动力环境监控系统中供配电监控子系统的设备。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
whsme 发表于 2009-7-21 17:16:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>whsme</i>在2009-7-21 17:12:00的发言:</b><br/>
<p>谢谢zhzhling !<br/>我在网上查到了有关智能电量检测仪的相关资料,用它就可解决问题。智能电量检测仪属于机房动力环境监控系统中供配电监控子系统的设备。</p></div>
<p>我的QQ:912588363,正在做湖北武汉的一栋写字楼弱电系统设计,望同行多提供相关产品及方案学习。谢谢!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆