<P>我一直从事西门子楼宇系统的设计和调试,对江森系统从未涉足。</P>
<P>最近有个客户需要我调试某个江森系统,DDC采用XD-9100,现场设备为西门子传感器及电动阀门,控制对象为简单的暖通空调,软件系统为M3版本。</P>
<P>客户已有现成的一期样版,但我不能在那学习,也就无从知道其同SIEMENS的不同之处。.</P>
<P>哪位朋友能告知相关的调试程式(第一步........第二步.......),以及在做人机界面时相关的操作,鄙人感激不尽!先谢了!</P>


回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dennis723 发表于 2004-12-20 10:52:00
<P>怎么没有人理我呢?</P><P>初来宝地,还真的不错!</P><P>希望火热的心情不要在片刻化作烟云。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lau_x 发表于 2004-12-20 11:32:00
<P>你在哪里?联系江森的办事处。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lau_x 发表于 2004-12-20 11:33:00
这种系统肯定是要江森的工程师来弄了。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dennis723 发表于 2004-12-20 11:56:00
<P>办事处当然已联系过,(同上海),也已联系了江苏的徐先生。</P><P>我只是想了解在调试江森时,常规的步骤同西门子有什么不同的地方?(也想多学点东西)</P><P>我相信没有江森的系统工程师,我一样可以把工作做好(绝没有其它诋毁意思)。人不定,可胜天。(SIEMENS系统我也是自学的,当然也得到了许多朋友的帮助和关怀)</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lau_x 发表于 2004-12-20 14:06:00
<P>调试应该差不多的,你在上海,那可以联系的工程师就多了。。。。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dennis723 发表于 2004-12-20 15:30:00
<P>以前还从没跟从事江森的朋友接洽过,你可以给我介绍几个吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lau_x 发表于 2004-12-20 15:42:00
加我QQ谈吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
追风 发表于 2004-12-21 16:37:00
<b>以下是引用<I>追风</I>在2004-12-16 17:43:00的发言:
</b><P align=left>对huangzhn关于调试江森NCU350的回答
1、NCU350上共有3个串口,靠近网线连接端子的串口很少用,中间的串口主要是用来给NCU定义IP地址,离端子最远的串口也不常用,主要是用来读取NCU里面的数据。
2、上位机通过WNCSETUP程序给NCU定义IP地址。
3、NCU和上位机连接线的两端顺序是不一致的,以NCU端口为A,上位机端口为B说明:A1不接线,A2接B3,A3接B2,A4接B6,A5接B5,A6接B4,A7接B8,A8接B7,A9不接线,B1和B6短接。另外需注意的是:NCU端口串口为母,上位机若用手提电脑,最好也做成母的。
4、通过GX9100编写DDC程序,若DDC所控设备相同,则相同的DDC编写一个程序即可,只是注意DDC灌程序的时候,地址要分清楚。通过手提电脑向DDC灌程序时需要一把DDC钥匙和一个连接小工具,不知道你们的工程上有没有订货。若没订货和我联系。
5、DDC通过拨码定义地址,拨码是二进制数。DDC内还有一个需要注意的问题是DX-9100-8154及其扩展模块的DI和DO点分电流信号和电压信号,要根据所控制的设备选用信号,电压和电流信号通过跳线实现。
6、上位机的程序不是一句话两句话就能说清楚的,主要是写四个程序,可以通过Windows记事本编写:GLOBAL.TXT,NC.TXT,NET.TXT和MODEL.TXT,编写完以后在DOS下用DDL.EXE编译后方能应用。
我的联系方式在我的资料里有!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dennis723 发表于 2004-12-23 09:12:00
谢谢楼上的朋友 !!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
追风 发表于 2004-12-26 12:06:00
<P>更改一个小错误:</P><P>向DDC内灌程序的时候不需要钥匙!!!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
idtman 发表于 2004-12-28 21:37:00
江森NCU350用的软件系统为M5,软件系统为M3版本用的则是N30控制器。要注意区分!!!
[此贴子已经被作者于2004-12-28 21:38:34编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
s.yw 发表于 2005-1-12 17:01:00
<P>QQ:53842369</P><P>我们已经做了很多M3的工程案例了,比如上海地铁一号线延伸、上海南站、中钞油墨等等,我敢说上海没有人M3比我们用得更熟了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
沙丁鱼 发表于 2009-9-13 18:30:00
<p>有M3的系统简介和编程介绍吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
sirenshuishi 发表于 2009-9-14 15:29:00
<p>江森的是界面编程,别的就没啥区别了吧</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xmtt 发表于 2009-9-21 21:39:00
学习了