千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于博世7400主机...

[复制链接]
xdy000 发布于: 2009-3-9 21:18 732 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

博世7400主机布防后,不报警

7400主机,9到18防区,使用单防区模块,主机只带8个防区没有使用

 

回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
songqiang1516 发表于 2009-3-9 21:35:00

编程编对了吗,是7465I吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
songqiang1516 发表于 2009-3-9 21:36:00
应该是0039 03#,0040 03#。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhangyh2008 发表于 2009-3-10 00:30:00
估计这位老兄没有编程就布防使用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
黑人819 发表于 2009-3-10 11:05:00
这位仁兄很有可能没对DS7400主机进行编程!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xdy000 发表于 2009-3-10 20:04:00

我编的程序为

0039  01#   0040   01#.....

0419  22#   0420   22#.....

0291  00#   0292   00#.....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
狂风vida 发表于 2009-3-10 21:12:00
楼上的大哥,01是延时防区,你应该是没有过延时就去触发了吧,要把编程改一下,即时是06,24小时是07,还有就是使用7457单防区模块设备类型不需要编程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
蓝夜流星 发表于 2009-3-10 23:12:00
不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhangyh2008 发表于 2009-3-11 00:50:00
最好是看一下说明书的编程部分再编程,博士的主机还好没有出现什么问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xdy000 发表于 2009-3-11 07:42:00
以下是引用狂风vida在2009-3-10 21:12:00的发言:
楼上的大哥,01是延时防区,你应该是没有过延时就去触发了吧,要把编程改一下,即时是06,24小时是07,还有就是使用7457单防区模块设备类型不需要编程。

我是等一分种后去触发的,

起初没有写0419 22#.....   0291  00#....

因为触发不报警后加的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
shenfang1 发表于 2009-3-11 10:17:00
DS7457 只要编防区类型 看看拨码有拨错哇 防区不多建议出厂値重编下 即时是06,24小时是07
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
狂风vida 发表于 2009-3-11 15:10:00
 是不是延时的时间长啊,把主机恢复出厂值,重新编程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
songqiang1516 发表于 2009-3-11 21:46:00
还没有编出来吗,好好看看说明书吧7457是最简单的呀,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
songqiang1516 发表于 2009-3-11 21:48:00
编不出来给我联系,382018188  songqiang1202@126.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
cxks723 发表于 2009-3-12 14:02:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lnvfhp 发表于 2009-3-26 15:05:00
没有编程吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zhezhi520 发表于 2009-3-26 17:05:00

如果 是 单防区 应该 用 的 是  7457 吧

 

自带的  八防区  一般 都 不 用 的

 

像你 这样 的  只要 打开 防区 就 好  啦

 

早期的 编程 时候   主机 上 要 跳帧   现在 都 不 需要 啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
笨笨老鸟 发表于 2009-3-27 03:05:00

安装之前最好用短线在主机跟前测试一下,这样能少走很多弯路。

[此贴子已经被作者于2009-3-27 3:10:11编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
xdy000 发表于 2009-4-6 20:55:00

1、靠近主机的模块原来为18防区。。。最后为9防区

后改为9防区。。。。。最后为18防区

 

2、清空原程序,重新编程(原来我编程前,我同事写过程序,没有告诉我)

 

现在正常

回复 支持 反对

使用道具 举报