根据机房面积确认,一平米大概350-400W
空调的大小可根据以下两个条件来考虑:
1、网络设备的功率,包括服务器、交换机、路由、pc、ups等,这些设备的发热是最主要的
2、建筑设备的功率,包括照明灯等
另外,还要考虑机房空间的大小,一般说来,按照每平米500W来计算,但这种计算方式是比较初略的,不是很精确
PS:海洛斯早就被艾默生收购了,只是在中国还沿袭海洛斯这个品牌,国外已经没有海洛斯这个品牌了;由此可见,就机房空调来说,艾默生的精密空调是比较好的,但相对也偏贵;梅兰日兰的空调也不错,价格也不便宜;其他品牌的产品可能技术上要相对滞后些了
我认为现在已经不能在使用热密度这种方式来估算机房制冷量了。机房的发热量是有计算公式的可以计算的。因为现在的设备都集中化,你的网络柜可能功率很低,但可能有些服务器机柜的单位功率就能达到10KW以上,发热量明显大不同。这时候就不能用平均热密度的估算方式了。
选择空调也要结合你的机房UPS,假如你的UPS是爱克赛的(我是说假如),你的空调又是海洛斯或梅兰的,是不是售后服务又比较麻烦? 为什么不选统一品牌的呢,梅兰或爱默生的呢?