[求助]机房静电地板和横梁支架的关系...

[复制链接]
走在岸上的鱼 发布于: 2009-7-24 15:34 2128 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请教大虾

 假如我知道机房的面积

那么如何算大概要用多少支撑腿和衡量呀

有什么公式吗

希望指导一下

谢谢

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fhq1983 发表于 2009-7-25 14:46:00

一般配比是支架个数与机房面积比例为:3.3:1 ~ 3.5:1;

                横梁条数与机房面积比例为:5:1 ~ 5.5:1。

[此贴子已经被作者于2009-7-25 14:57:41编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jjok1125 发表于 2009-7-26 10:15:00

这个地板不是成品现铺吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
学习007 发表于 2009-8-1 16:28:00

这个为了利益,最好还是已施工图做标准。

不然最后结账又要多程序了

·施工图上应该有专门的节点图吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sfzg16 发表于 2009-8-6 08:56:00
一楼正解,不过这个配比是个经验值,跟面积大小有一定的关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
blueboyok 发表于 2009-9-18 10:42:00
接触过几家地板厂商,提出的比率公式不太一样,建议询问品牌再做设定