      cc408主机在布防之后,FAULT指示灯一直在闪烁,蜂鸣器两秒叫一下。大约50秒后,蜂鸣器连续叫10秒钟,FAULT指示灯常亮。请问这是什么问题,我应该怎么解决呀?

      

      在故障检测里显示电池电压不足。 可是本主机无备用电池。应该怎么解决,请说详细点好吗?

      谢谢了!!!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qixin2006 发表于 2009-6-19 08:55:00

CC408属性里就必须要后备电源的,你没有后备电源,肯定监测不到后备电源的电压了!!

 

建议:加一块后备电源,要不这个问题上帝也没法帮你解决!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
淡蓝的忧郁 发表于 2009-6-19 09:16:00
必须接主机,否则故障无法消除
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
blh1314llj 发表于 2009-6-19 09:52:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yuyanhui0202 发表于 2009-6-19 11:47:00

我明白了  原来是这样呀   谢谢   非常感谢!!!

回复 支持 反对