千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]7400与6MX连接为什么老不稳定...

[复制链接]
wgeih 发布于: 2008-10-21 21:10 1199 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一个大楼48个有线红外探测器(一根总线)+15个6MX(6MX各配一个无线探测器,另一根总线)通过这二根连接到7436,再到7400和CMS7000,

现在出现一个问题,有线防区使用都很正常,为什么在CMS7000上老是会提示6MX防区故障,差不多一天会提示两次故障,被提示的6MX防区故障不一定是哪一个,有时候这个,有时候那个,也有时候是四五个,但过一会儿大概五分钟左右又好了(排除是探测器没电或有人在活动)

线路不是很长,走的是星形布线,最长的约为150米,主干线用的是2*1的,分支线大概都是60米用的是4*0.5的到各个房间,

有没有碰到过这种情况的,大概是什么问题呢,15个键盘用的是同一个开关电源供电

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2008-10-21 21:33:00
查看一下DS6MX 是不是2.2版本的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wgeih 发表于 2008-10-21 21:45:00

我不懂得看是不是那个版本的,线路板后面是这样写的

E200175(2)

WM328DS

2003  4998122931E

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wgeih 发表于 2008-10-21 21:58:00

电源是用的明纬的15V 7A的,我把它调到12.5V在使用,电源应该是正常的,因为出现故障的时候不是同时出现的,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wgeih 发表于 2008-10-22 15:40:00

自己顶上,迫于找到解决的答案

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
CDSGUARD 发表于 2008-10-22 21:59:00

不排除是主板出问题了,如果手上有新的板,可以换一下试试,如果没有,你再仔细检查下,如果依然无法排除故障,建议你将板子返厂。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
生活平方 发表于 2009-3-8 12:14:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报