在设计院的施工蓝图上进行二次施工图深化,须进行那些方面的深化,除平面图点位深化还有那些    请各位同行们介绍 指点下
[此贴子已经被作者于2012/12/20 13:50:55编辑过]

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
csmiss1757 发表于 2012-12-21 12:25:00
同求,坐等大神解答。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bloodntear 发表于 2012-12-21 18:37:00
如果是达到施工图的深度的话,必须要具备2个要素:1是能按图施工,2是能按图提量,所以要注意以下几点:
1.BA的控制原理图要修改。
2.BA的设计说明,特别是网关集成部分、电气二次BA的接口要求、线型表、电动调节阀选型等要详细说明。
3.BA的系统图要修改,根据你所选的产品组网结构,在依据被控设备现场的安装位置,合理安排总线的数量、总线的路由、所挂控制器数量。
4.主要设备列表及材料清单。
5.平面图要能体现点位、数量、线型,所以有必要做设备的大样图,也可做个放线表。
6.传感器、执行机构需要有接线示意图。
7.阀门、流量计、靶式流量开关等需要有安装要求及尺寸要求。
8.DDC盘图
回复 支持 反对