E1,CE1,T1,PRI,BRI的区别以及接口...

[复制链接]
cowboylau 发布于: 2010-5-18 13:35 1794 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<font face="Verdana">
<p><font face="Verdana">E1,CE1,T1,PRI,BRI的区别以及接口</font></p><font face="Verdana">
<p><br/>--------------------------------------------------------------------------------</p>
<p>  <br/>E1:除去北美以外其他地区的通信标准,带宽可达。2.048Mbps,支持DDR,帧中继,X25等通讯协议。 <br/>T1:一种北美的通信标准,带宽可达。1。544Mbps,支持DDR,帧中继,X25等通讯协议。 </p>
<p>BRI:Basic rate interface,基本速率接口,一种ISDN服务,提供2B+D的通信信道,其中一个B信道的带宽是64K,用来传输数据,D信道带宽是16k,主要用来传输控制指令,所以一个BRI接口的带宽最大可到144K </p>
<p>PRI:Primary rate interface基群速率接口,在北美地区的标准中提供23B+D的通信带宽,作用同上,但是这里的D信道的带宽是64K,总带宽可达1。544Mbps(1个T1),在欧洲和澳大利亚地区,PRI接口带宽定义为30B+D,总带宽为2。048Mbps(1个E1)。 CE1的传输线路的带宽是2048K,它和E1的区别主要在于:E1不能划分时隙,CE1能划分时隙。CE1的每个时隙是64K,一共有32个时隙,在使用的时候,可以划分为n*64K,例如:128K,256K等等。CE1的0和15时隙是不用来传输用户的数据流量,0时隙是传送同步号,15时隙传送控制信令,这样实际能用的只有30个时隙,所以在具体配置CE1划分时隙时,要注意些了。CE1 和E1 也可以互联,但是CE1必须当E1来使用,即不可分时隙使用。 因为CE1比较灵活,所以我们能常常碰到CE1。 </p>
<p>在路由器配置E1和CE1过程中,我们遇见线路问题的时候会常常会使用show controller e1命令,下面就是show controller e1的详解,希望对各位有些帮助。在说明show controller e1命令后面附上cisco解决E1和CE1故障的流程图! </p>
<p>注意问题:在配置CE1的两端路由器上,下面几个参数必须保持一致。它们是:时隙,framing ,linecode ,CRC等,另外还有注意时钟保持同步。 </p>
<p>show controller e1命令的作用: </p>
<p>· 查看关于E1链路的状态。如果你具体指定了slot和port ( 如:show controller e1 5/6),那么显示的是每15分钟的link状态。 </p>
<p>· 能显示用来troubleshoot物理层和数据链路层的信息 </p>
<p>· 本地和远端的告警信息 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E1的基本概念!!!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>作者: Leon1 </p>
<p>E1知识点总结  <br/>、一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。 <br/>2、一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。 <br/>3、每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。 <br/>4、每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。 <br/>E1帧结构 <br/>E1有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第16时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据. </p>
<p>一. E1基础知识 </p>
<p>E1信道的帧结构简述 <br/>  在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由32个时隙组成了一个帧(F),16个 帧组成一个复帧(MF)。在一个帧中,TS0主要用于传送帧定位信号(FAS)、 <br/>CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令(CAS)、复帧定 位信号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据 等信息。我们称TS1至TS15和TS17至TS31为“净荷”,TS0和TS16为“开销”。 如果采用带外公共信道信令(CCS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1至TS31,开销只有TS0了。 <br/>由PCM编码介绍E1: <br/>由PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32个时隙TS0-TS31。每 <br/>个时隙为64K,其中TS0为被帧同步码,Si, Sa4, Sa5, Sa6,Sa7 <br/>,A比特占用, 若系统运用了CRC校验,则Si比特位置改传CRC校验 <br/>码。TS16为信令时隙, 当使用到信令(共路信令或随路信令)时,该 <br/>时隙用来传输信令, 用户不可用来传输数据。所以2M的PCM码型有 </p>
<p>① PCM30 : PCM30用户可用时隙为30个, TS1-TS15, <br/>TS17-TS31。TS16传送信令,无CRC校验。 <br/>② PCM31: PCM30用户可用时隙为31个, TS1-TS15, <br/>TS16-TS31。TS16不传送信令,无CRC校验。 <br/>③ PCM30C: PCM30用户可用时隙为30个, TS1-TS15, <br/>TS17-TS31。TS16传送信令,有CRC校验。 <br/>④ PCM31C: PCM30用户可用时隙为31个, TS1-TS15, <br/>TS16-TS31。TS16不传送信令,有CRC校验。 </p>
<p>CE1,就是把2M的传输分成了30个64K的时隙,一般写成N*64, <br/>你可以利用其中的几个时隙,也就是只利用n个64K,必须接在ce1/pri上。 </p>
<p>CE1----最多可有31个信道承载数据 timeslots 1----31 <br/>timeslots 0 传同步 </p>
<p>二. 接口 <br/>G.703非平衡的75 ohm,平衡的120 ohm2种接口 </p>
<p>三. 使用E1有三种方法, <br/>1,将整个2M用作一条链路,如DDN 2M; <br/>2,将2M用作若干个64k及其组合,如128K,256K等,这就是CE1; <br/>3,在用作语音交换机的数字中继时,这也是E1最本来的用法,是把一条E1作为32个64K来用,但是时隙0和时隙15是用作signaling即信令的,所以一条E1可以传30路话音。PRI就是其中的最常用的一种接入方式,标准叫PRA信令。 </p>
<p>用2611等的广域网接口卡,经V.35-G.703转换器接E1线。这样的成本应该比E1卡低的 </p>
<p>目前DDN的2M速率线路通常是经HDSL线路拉至用户侧. <br/>E1可由传输设备出的光纤拉至用户侧的光端机提供E1服务. </p>
<p>四. 使用注意事项 <br/>E1接口对接时,双方的E1不能有信号丢失/帧失步/复帧失步/滑码告警,但是双方在E1接口参数上必须完全一致,因为个别特性参数的不一致,不会在指示灯或者告警台上有任何告警,但是会造成数据通道的不通/误码/滑码/失步等情况。这些特性参数主要有;阻抗/ 帧结构/CRC4校验,阻有75ohm和120ohm两种,帧结构有PCM31/PCM30/不成帧三种;在新桥节点机中将PCM31和PCM30分别描述为CCS和CAS,对接时要告诉网管人员选择CCS,是否进行CRC校验可以灵活选择,关键要双方一致,这样采可保证物理层的正常。 </p>
<p>五. 嘻嘻阿姨的问题 <br/>【 在 lzx (不倒翁) 的大作中提到: 】 <br/>: questions: <br/>: 1. E1 与 CE1是由谁控制,电信还是互连的两侧的用户设备?用户侧肯定要求支持他们 <br/>: ,电信又是如何 分别实现的。 <br/>首先由电信决定,电信可提供E1和CE1两种线路,但一般用户的E1线路都是 <br/>CE1,除非你特别要只用E1,然后才由你的设备所决定,CE1可以当E1用,但 <br/>E1却不可以作CE1。 </p>
<p>: 2. CE1 是32个时隙都可用是吧? <br/>CE1的0和16时隙不用,0是传送同步号,16传送控制命令,实际能用的只有30个 <br/>时隙1-15,16-30 </p>
<p>: 3. E1/CE1/PRI又是如何区分的和通常说的2M的关系。和DDN的2M又如何关联啊? <br/>E1 和CE1 都是E1线路标准,PRI是ISDN主干线咱,30B+D,DDN的2M是透明线路 <br/>你可以他上面跑任何协议。 <br/>E1和CE1的区别,当然可不可分时隙了。 </p>
<p>: 4. E1/CE1/PRI与信令、时隙的关系 <br/>E1,CE1,都是32时隙,30时隙,0、16分别传送同步信号和控制信今,PRI采用 <br/>30B+D ,30B传数据,D信道传送信令, E1都是CAS结构,叫带内信令,PRI信令与 <br/>数据分开传送,即带外信令。 </p>
<p>: 5. CE1可否接E1。 </p>
<p>CE1 和E1 当然可以互联。但CE1必需当E1用,即不可分时隙使用。 </p>
<p>: 6. 为实现利用CE1实现一点对多点互连,此时中心肯定是2M了,各分支速率是 <br/>N*64K&lt;2M,分支物理上怎么接呢?电信如何控制电路的上下和分开不同地点呢?</p>
<p>在你设备上划分时隙,然到在电信的节点上也划分一样同样的时隙顺序,电信只需要按照你提供的时隙顺序和分支地点,将每个对应的时隙用DDN线路传到对应分支点就行了。</p>
<p>: 7.CE1端口能否直接连接E1电缆,与对端路由器的E1端口连通<br/>: .................(以下省略)<br/>不行<br/>8.Cisco 7000系列上的ME1与Cisco 2600/3600上的E1、 CE1有什么区别?<br/>答 : Cisco 7000上的ME1可配置为E1、 CE1, 而Cisco 2600/3600上的E1、<br/>CE1仅支持自己的功能。</p>
<p>六. 配置<br/>补充:<br/>光端机用法:</p>
<p>光纤---光端机--同轴线---G703转v35转换器--同步串口<br/>or BNC-DB15,BNC-RJ45 --- CE1</font></p></font>