请教诸位高手,CK2316的问题?...

[复制链接]
ffxxdd 发布于: 2003-11-24 16:18 901 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位高手: CK2316用了11个防区,这11个防区中设防后,只有8防区报警(没有接警号,通过键盘蜂鸣器)。主机在设防、撤防时键入密码后,按确认时均有滴滴的声音,好象是错误。使用恢复设置命令也没有用。在施工时,由于工人接线失误,将信号线接到直流电源线上,并接入主机产生现象是所有16个防区的键盘灯全部亮了。是不是由于这个原因导致主机损坏呀? 谢谢!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
libanghai 发表于 2003-11-24 21:54:00
有这个可能啥,打CK经销商电话问问
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yanwenhui 发表于 2003-11-25 15:40:00
不会的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ADEMCO 发表于 2003-11-27 15:37:00
朋友,我来帮你。主机八防区默认是接两线烟感的.方法 1、串上2.2K线尾阻。 2、编程将所有防区设置成周界即时。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ice_fire 发表于 2003-11-28 09:55:00
在防区的灯亮的时候,设防和撤防是无效的。ffxxdd把你qq留下,我最近也用ck的产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yanwenhui 发表于 2003-12-2 16:56:00
防区灯亮时,,证明这个防区处于开路状态,,不能布防的,, 如果你只用八个防区,剩下的9-16防区要在每个防区插上2.2千欧的电阻, 只有当键盘上的防区灯灭时,,,ready灯亮绿,,才可以布防
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
安定 发表于 2003-12-2 23:59:00
撤布防时候,有2声短促的“哔哔”声是正确的,2316用了11个防区,还有剩下的5个防区要接2。2K的电阻啊!防区和键盘灯不是一一对应的,布防要旁路未准备防区。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lcmbig7339 发表于 2003-12-3 08:43:00
不会的!用常开常闭分别试一下就好了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
灵山 发表于 2009-5-15 19:53:00

设置上有点问题,还没有设置好.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yongtong888 发表于 2009-5-15 19:55:00

恢复出厂设置还就就是检测接头和电阻

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
bonze 发表于 2009-6-4 12:01:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
liangzai168 发表于 2009-6-7 10:39:00

恢复出厂设置,把防区设备的接线全部拆下,试一下是主机问题还是防区设备的问题;再下结论。用2。2K阻把所有的防区都并联,都能否布防,撤防。

回复 支持 反对

使用道具 举报