以前总做普通机房,

现在有个机房要求按电信标准施工.

唯一不同的是走线方式,

电信用的是上走线方式.

那么做什么样的防静电地板呢.

听说有种复合的防静电地板,或者刷防静电胶.

哪位做下.具体说明一下.

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
快乐老猫 发表于 2007-10-11 09:07:00

这个看你机房整体什么样了

如果是采用下送风的空调,你当然要选架空防静电地板了,不然怎么形成静压空间送风呢?

如果机房空间不足上走线以后不能采用架空式防静电地板,你可以选用防静电地板胶,或防静电地毯看你工程预算了

有一种防静电地板胶类似地板革似的,也是一块块的,粘在地面上

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
diaoniukou 发表于 2007-10-12 14:14:00
架空地板,高度20公分,最好采用全钢(里面是水泥)地板。复合的便宜些但容易变形。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
novellandnt 发表于 2007-10-12 14:49:00

有做电信机房的吗.

上走线是不是电信机房的标准呀.

如果想用地板漆之类的.推荐个品牌呀.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
漂浮心 发表于 2007-10-16 09:00:00
没有统一标准的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
novellandnt 发表于 2007-10-24 08:45:00

晕.

一堆回的.没一个说在正地方上.

难道大家没有去过电信的标准机房看过吗.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
弱电电死人 发表于 2007-10-24 10:53:00

电信机房没有固定的标准,只有一个习惯的做法。

上面走的是弱电线,地板下走的是强电线和空调送风。

如果是电信自己的通常采用的是铝合金地板,因为电信有钱,NND不计成本的整,其实全钢的地板也是满足要求的。

在我的印象中,华硕的机房就是用的全钢的地板,不过要做保温和接地处理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
novellandnt 发表于 2007-10-24 12:10:00

电信机房地面已经没有地板了.

强电和空调也不走地板下.强电也走上走线.

空调用左右回风系统就成了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
上进 发表于 2007-10-24 13:36:00

有的用的是PVC防静电地砖

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sfzg16 发表于 2007-10-29 11:00:00

机房对地板的使用没有严格的要求,就是看甲方对机房的要求.还有地板上面物品的重量什么的.电信机房一般用的地板都比较高档点

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
sfzg16 发表于 2007-10-29 11:01:00
我专业做地板的,有兴趣联系我    赵广 13241018049
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
fhq1983 发表于 2009-7-11 16:26:00
电信机房要求是A级防火,如果是上走线,那你用防静电瓷砖就可以了,PVC的防火达不到要求。如果是下走线,那就用钢基陶瓷面的,也是A级防火,性能也稳定。