导线压降与以下因素有关:
1、传输线的规格,即线径;知道线径通过查表即知其电阻率!
2、传输线的距离;
3、前端设备(摄像机、云台、解码器)的动作电流\额定功率;
4、要知道控制端的控制电压和前端负载的额定电压。

5、要上过初中物理课,知道欧姆电路P\I\R,功率、电流、电阻之间的公式关系!
6、要懂数学计算,知道以上关系,要知道推导公式,这样即可解决任何人任何规格的传输导线压降计算问题。 
                                         图片

图片

几种金属导体在20℃时的电阻率
  材料电阻率(Ω m)
  (1)银 1.65 × 10-8
  (2)铜 1.75 × 10-8
  (3)铝 2.83 × 10-8
  (4)钨 5.48 × 10-8
  (5)铁 9.78 × 10-8
  (6)铂 2.22 × 10-7
  (7)锰铜 4.4 × 10-7
  (8)汞 9.6 × 10-7
  (9)康铜 5.0 × 10-7
  (10)镍铬合金 1.0 × 10-6
  (11)铁铬铝合金1.4 × 10-6
  (12) 铝镍铁合金1.6 × 10-6
  (13)石墨(8~13)×10-6
  可以看出金属的电阻率较小,合金的电阻率较大,非金属和一些金属氧化物更大,而绝缘体的电阻率极大。锗、硅、硒、氧化铜、硼等的电阻率比绝缘体小而比金属大,我们把这类材料叫做半导体(semiconductors)。
  总结:常态下(由表可知)导电性能最好的依次是银、铜、铝,这三种材料是最常用的,常被用来作为导线等,其中铜用的最为广,几乎现在的导线都是铜的(精密仪器,特殊场合除外)铝线由于化学性质不稳定容易氧化已被淘汰。由于铝密度小,取材广泛,且价格比铜便宜,目前被广泛用于电力系统中传输电力的架空输电线路。为解决铝材刚性不足缺陷,一般采用钢芯铝绞线,即铝绞线内部包有一根钢线,以提高强度。银导电性能最好但由于成本高很少被采用,只有在高要求场合才被使用,如精密仪器、高频震荡器、航天等。顺便说下金,在某些场合仪器上触点也有用金的,那是因为金的化学性质稳定故采用,并不是因为其电阻率小所至。


1. 线径计算:电线电缆的规格都是用横截面积表示,如1.5mm2 、2.5mm2等,通常可以将导线的线径除以2,再平方,乘以3.14。如1.5平方独股铜线线径1.38mm,计算(1.38/2)×(1.38/2)×3.14×1股=1.494954平方,这就是合格的国标线径。

2. 电阻计算:电阻值=电阻率*长度/横截面

3. 如果把各种材料制成长1米、横截面积1平方毫米的导线,在20℃时测量它们的电阻(称为这种材料的电阻率)并进行比较,则银的电阻率最小,其次是按铜、铝、钨、铁、锰铜、镍铬合金的顺序,电阻率依次增大。

铝导线的电阻率是铜导线的1.5倍多,它的电阻率p=0.0294Ωmm2/m,铜的电阻率p=0.01851 Ω·mm2/m,电阻率随温度变化会有一些差异。

则如果200m长的2*1.0的铜线作为电源线的话,电阻值=0.01851*200/1=3.702Ω

4. 线路允许的电压降:普通红外枪机要求电压为直流12V,如果采用15V直流电源为枪机供电的话,允许的电压差是3V。

5. 线路最大电流=设备工作电流*设备个数,如某条线路上共有2个枪机,每个枪机工作电流为500ma,则该线路最大电流=500ma*2

6. 导线的电阻=线路允许的电压降÷线路最大电流

由以上公式可以推导出,如果为某台要求工作电压12V,工作最大电流为500ma的枪机供电时,用15V直流电源进行远端供电,采用2*1.0的铜导线进行供电传输,线路最大长度应为:

导线的电阻=(15-12)÷0.5=6Ω

导线的电阻应为小于6Ω

电阻值=电阻率*长度/横截面 长度=电阻值*横截面/电阻率

所以,允许的导线长度最大=6*/0.01851=324M

所以采用2*1.0的铜线,许导线长度应小于324M,由于导线为双股,所以如果采用2*1.0的铜线,长度应小于324M/2=162M。

从上面计算可以看出,一般情况下,应采用前端供电方式,即总线采用220V电源线,到每个摄像机变压,是经济实用的方式。

 

  听风dbkdz举个例子:
12V,1A的电源,通过300米(如果300米是距离那么先回路长就是600米,要按600米线计算
)铜制电源线,衰减得到的电压有多少 ?

假如线缆是1平方毫米的铜线;即得如下:
线路衰减电压U = 距离300米*电流1A*(铜导线1平方毫米阻值0.018欧姆)/ 导线截面积(假如是1平方mm)
                    =5.4V (如果是600米的话,则压降能降10.8V)

回复

使用道具 举报

已有24人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chenchixiong 发表于 2012-5-7 15:54:00

正缺这方面的知识.谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiaoyanyidiao 发表于 2012-5-17 14:39:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kzylove127 发表于 2012-5-17 16:36:00
不是吧  这么专业
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
iancrowkm 发表于 2012-5-17 23:15:00
 感谢楼主经验分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qinyuanqiu16 发表于 2012-5-19 10:36:00
很好  学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yangdezhi_tj 发表于 2012-5-19 23:24:00

学习

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
灵犀子 发表于 2012-5-20 07:20:00
这个好,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sunoapple 发表于 2012-5-22 15:03:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
deus1984 发表于 2012-7-13 23:32:00
有没有220V供电的电源线衰减计算,正在找呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
shejunhong 发表于 2012-7-13 23:35:00
不错,挺好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
aaa5106631 发表于 2012-7-17 09:44:00
太专业了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lwy826 发表于 2012-7-17 15:07:00
谢谢楼主,学习了。不过需要注意的地方真的还有很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
合记 发表于 2012-7-20 02:50:00

已学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
whyalwaysme 发表于 2012-7-20 12:15:00
太专业了,这个正好不懂,跟着楼主学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
小叶有梦 发表于 2012-7-20 15:13:00

正缺这方面的知识.谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
carrey 发表于 2012-7-20 16:06:00

上面为(2)铜 1.75 × 10-8

下面为:铜的电阻率p=0.01851 Ω·mm2/m??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
luyanhua81 发表于 2012-7-20 16:13:00
感谢楼主 学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
xuhuadi 发表于 2012-7-22 21:38:00
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
cuyouta 发表于 2012-7-23 09:45:00
看不懂 直接说12V2A能传多远的距离 不是更实在
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城