<p> JDG(套接紧定式薄壁钢导管)和KBG(套接扣压式薄壁钢导管)是薄壁镀锌管的2种。</p>
<p> <br/> 1、特点与连接方式<br/>1)厚壁镀锌电管必须采用螺纹连接加跨接专用接地卡、接地跨接线(为4mm2以上铜芯软线)连接,在防爆场所(如锅炉房和自备柴油发电机机组的燃油或燃气供给运转室及燃料的储备室),当螺纹上涂电力复合酯时,可不跨接接地线。优点:防腐性能好,使用范围广,只需普通人员和一般常用设备就能安装;缺点:施工复杂,接地不够可靠,混凝土浇捣时容易损坏接地卡。<br/>2)薄壁电管有两种连接方式:<br/> A、 KBG管应采用专用工具在连接管件两端扣压,当管径为Φ25及以下时,每端扣压点不应少于2处;当管径为Φ32及以上时,每端扣压点不应少于3处。且扣压点宜对称,间距均匀。<br/> B、 JDG管应采用专用工具将连接管件上的紧定螺钉旋紧至螺帽脱落,当管径为Φ32及以上时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个。<br/> 优点:以上两种方式施工方便,节约管材。缺点:需专门工具,暗埋时接头处有缝隙需采取可靠密封措施。<br/> 2、使用部位<br/> 厚壁镀锌电管使用范围同厚壁普通电管,KBG、JDG管既可明敷在对金属管无腐蚀性的环境中,又可暗埋在混凝土及墙体中。由于顶棚中必须使用金属管槽布线,因此KBG、JDG管广泛应用于吊顶中强、弱电布线。<br/> 3、施工中应注意的问题<br/> 1)暗埋在混凝土中的薄壁镀锌电管壁厚应在1.5mm以上,否则在施工中容易踩瘪及在内墙砌筑时容易折断,不利于成品保护及使用。<br/> 2)KBG与JDG管暗埋时必须采取可靠密封措施,防止水泥砂浆等进入管内堵塞电管,或水汽进入电管,降低电线的绝缘电阻。<br/> 3)JDG管紧定螺钉应拧断螺帽。施工中经常出现的问题是工人未将螺帽拧断。<br/>4)厚壁镀锌电管采用对口焊接或套管熔焊是不允许的它违反了GB50303-2002《建筑电气工程质量验收规范》中的强制性条文,这种做法破坏了内壁镀锌层,降低了电管防腐能力,减少了电管使用寿命,且对接连接方式使内壁存在焊渣,会在穿线时划破电线绝缘层,导致使用事故。<br/></p> |
|