admon12135 发布于: 2003-9-12 14:07 974 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
大家好 小弟有一问题,我做一个工程用了5台硬盘录象,每太24路,但每台都是17路以后解码器不可控制我用的是PRCO-02解码器,从第1到16可控但是在控制镜头拉近的时候云台向下动作,我用一个新的云台在控制室实验没有问题一切都正常,但到现场控制云台时解码器有动作但输出电压为0 请高手教我,
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tqg 发表于 2003-9-12 14:11:00
24路的没用过,不过感觉应该是是软件的问题,1~16动作错误应该是协议的问题,最后一个不明白,有动作电压怎么为0??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
admon12135 发表于 2003-9-12 14:19:00
软件成新装过,协议应该没有问题,我在家里测试过可以通过当然只试了1.2两路如果是协议的话,那镜头拉远为什么好用那,在控制市控制远端云台确实有反映,但测电压不对有一次为0,在测就是30多快40了,是不是很不正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yokai 发表于 2003-9-12 14:22:00
1、在控制镜头拉近的时候云台向下动作,17路以后解码器不可控制。一般是由于信号弱、线缆距离远或者线缆太细造成的,最关键的问题是你采用的232转485口是否具有信号放大功能,强烈建议采用12V电压放大的485转换卡,在最远端的解码器上并一个120欧姆的电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
admon12135 发表于 2003-9-12 14:34:00
OK谢谢朋友们我试一下,有问题在找你们
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mx296 发表于 2003-9-12 17:31:00
软件有问题,或是控制口的驱动能力不够,可以加粗电缆,最好选带屏蔽的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tmsx999 发表于 2003-9-12 23:04:00
同意老谢的看法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
admon12135 发表于 2003-9-14 12:09:00
朋友们还是不行啊,这一共有4栋楼,2.3栋1---16芸薹控制没有问题了,1.4栋还是不好,主控室在4栋,所有的芸薹还是17路以后不受控,请教
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
GEORGE_VST 发表于 2003-9-14 15:54:00
能不能说说你的硬盘录像机用的哪一家的软件?是不是软压缩产品?你尝试只接一路视频信号,但是将它设置为17路或以后的任一路,如再有问题就是软件或压缩卡的问题。做24路应该是威视或是中坚的软件,是翻版的吗?请先从这方面试一下如不行我公司可协助解决。硬压缩的话,只要有从我公司购机记录我公司可提供24路软件协助解决该问题。 另外你其中的2、3栋16路都没问题而后面的8路出现操作误差应该是信号在递减。你的解码器是哪家的?布线是用的哪种信号线?型号?中间环接中有无信号放大器类的辅助器材?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
z954158 发表于 2003-9-14 20:42:00
我也这么认为!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
GEORGE_VST 发表于 2003-9-15 12:17:00
以下是引用sheguowei在2003-9-14 17:39:00的发言: 控制输出口的驱动能力弱,用老谢的方法还解决不了,看来只有换更好的产品了
那就不一定哦! 24路可都是山东以外的省市出的货。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wangkun 发表于 2003-9-16 14:48:00
换个MOXA卡吧,增加驱动能力
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wuhua 发表于 2003-9-16 15:36:00
同意增加驱动能力扩展器.wuhua@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
安全防范 发表于 2003-9-16 16:01:00
我看不是驱动的问题 软件的问题可能大些
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
pengpeng 发表于 2003-9-16 16:33:00
什么跟什么呀?“老谢”说的还有点道理。一般RS232~485理论上讲能控制32个云台,这也只能说在实验室勉强用用,如果在现场超过16个云台肯定不太好用,我用的最多也只能用到19个,还是加了9V 电压放大的转换器。计算机不是还有个232口吗,用两个RS232~485转换器不就解决了,如果要控制更多个云台,可以用多串口控制卡MOXA,都可以解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
GEORGE_VST 发表于 2003-9-16 20:05:00
不是说了个方法吗? 只将17路设置进去,单路时试一下。如果没问题可排除软件问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
pengpeng 发表于 2003-9-18 12:56:00
这就不是软件的事,是485转换器带不动这么多,如果近距离最多也是32个。
回复 支持 反对

使用道具 举报