1.电池怎样保养,正常寿命是多少? |
答:
1、正常时,电池每隔3~6个月充、放电一次,放电后标准机的充电时间应不少于10小时。
2、UPS长期闲置不用,应3~6个月充电一次。
3、电池使用环境要求温度在0℃到40℃之间,避免阳光直射并且保持清洁。
4、一般在室温条件下,正常使用时松下密封免维护铅酸电池的浮充使用寿命为3--5年。
|
|
|
2.UPS是否能使用加水电池? |
答: 可以,但是建议用户使用免维护电池。因为在使用中有可能发生使用者遗忘加水、电池酸水淌出或电池气体排放不好等等因素,造成电池坏死或影响UPS负载正常运行。另外,山特UPS的充电器是针对铅酸电池的特性而设计的,故不太适用于其他类型的电池。 |
|
|
3.UPS具体放电时间可有计算公式? |
答: 因电池放电时间与放电电流、环境温度、负载类型、放电速率、电池容量等多因素相关,故实际放电时间无法直接用公式推导出。现提供电池最大放电电流公式:I=(Pcosφ)/(ηEi)
......其中P是UPS的标称输出功率;
.......cosφ是负载功率因数,PC、服务器一般取0.6~0.7;
......η是逆变器的效率,一般也取0.8(山特10KVA取0.85);
.......Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。
将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。请注意这里求出的是电池总放电电流值。当外接多组电池时则需求出单组电池的放电电流值。 |
|
|
4.UPS是否可选用碱型电池? |
答: 此问题分两种情况:一是用户需用山特的监控软件。该情况下,则使用碱型电池后,监控软件显示的电池参数与实际情况会有差异。这给用户使用会带来困饶。二是用户不用山特的软件。由于碱型电池的放电特性与酸性电池的特性差异较大。从电池放电至警报点(UPS一秒一叫)到UPS自动关机时间很短,用户需在使用过程中必须特别注意;另外,碱型电池通常需要加液(一般为两年一次),用户使用不方便。 |
|
|
5.山特UPS电池放电时能否消除报警声? |
答: 大部分山特机种只需按测试键或开机键一下即可。具体为:只需重复按开机键(ON键)一次即可消音的有城堡系列(C系列),而TG系列、MT系列、K500等机种则无法实现。
|
|
|
6.山特C6K以上机器热备份能否共用一组电池? |
答: 不能共用一组电池。 |
|
|
7.双机热备份后,电池如何维护? |
答:
1.热备份时,主机与备份机可以采用不同容量的电池组,但是放电时需加以留意。 2.大容量之电池与备机配套为宜,一旦主机故障,备机有足够长的时间持续供电。在实际情况下,主机平常由于市电的变化而转由电池供电的几率明显大于备份机,即备份机很少能自动转电池供电。故双机备份的电池维护主要针对备份机而言。具体方法如下:备份机电池维护:
(1)在市电模式下,按主机开机键1S,主机转为逆变旁路状态,这时旁路指示灯及逆变指示灯都亮。 (2)按备机开机键1S,备机转为自检直到电池低电压模式。LINE、BYPASS、BATTERY、INVTER LED会循环显示。 (3) 解除备份机电池维护状态有两种方式:
A:手动,分别再次按开机键1S, 则主备机均转入Line INV-Mode。 B:自动,当备份机放电至截止保护电压时,主备机会转入Line INV-Mode;当市电异常或中断时,主备机会转入BAT INV-Mode(电池供电模式)。 | |