请问北方的朋友:新风机组风门控制是开关量还是模拟...

[复制链接]
catwang 发布于: 2004-8-5 15:05 4178 次浏览 30 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>河北有个北方设计院说北方对新风机组的风门控制都是模拟量,他们从来没看到过用开关量来控制的,而我们杭州据我所知应该大多是开关量,除非特殊要求(如病房正压要求等)。</P>
<P>请各位大虾发表议论,尤其北方的朋友们,你们是怎么做的?</P>
回复

使用道具 举报

已有30人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
usst_winw 发表于 2004-8-5 15:30:00
<P>有开关量,也有模拟量</P><P>根据要求来咯</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
叶欢 发表于 2004-8-5 15:35:00
用开关量吧,主要与机组连锁开闭用,别的没什么大用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ykba 发表于 2004-8-5 17:13:00
<P>为什么要问北方的朋友,BA不一样啊?</P><P>新风机组风阀控制从原理上说,应该用模拟量,或者说是可以无级调节,采用开关量只是为了省钱。</P><P>新风阀的调节目的是为了满足节能的需要,一个设计良好的空调系统,新风量是很大的,主要是在过渡季节大量使用新风,但在一些时间段,如酷暑,严冬,完全没必要使用大量的新风(否则处理的能量太大),所以可以适量调节,最小20%。</P><P>对新风阀使用开关量的结果,一个是浪费(不该全开的时候全开),一个还是浪费(过渡季节引进新风不足),一个是省钱(驱动器和DDC都省点)。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chosen 发表于 2004-8-5 17:47:00
<P>楼上说的很精辟,同意你的观点.</P><P>使用开关量和模拟量都可以,</P><P>开关量可以用于要求不高的场所,对于比较特殊的场所,对通风要求是比较高的,这时候就要使用模拟量</P><P>对于模拟量可以根据季节的变化,来调整环境参数设定,从而更好的利用新风阀.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiaonaijia 发表于 2004-8-5 18:20:00
<P>好</P><P>我又学到东东了</P><P>谢谢楼主和各位</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chinacity 发表于 2004-8-5 18:56:00
<P>同意大家的观点,新风机组新风阀的控制应根据具体的情况区别对待,不应一概而论,但我们做过的工程中,大多采用模拟量控制新风阀的开度,以便根据室外条件和室内的空气质量进行调整。当然如果业主要求用开关量的,也可以,但这时通常选用220VAC的新风开关阀,实现与风机的联锁启停。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
raydong 发表于 2004-8-5 20:22:00
<B>以下是引用<I>ykba</I>在2004-8-5 17:13:00的发言:</B>

<P>为什么要问北方的朋友,BA不一样啊?</P>
<P>新风机组风阀控制从原理上说,应该用模拟量,或者说是可以无级调节,采用开关量只是为了省钱。</P>
<P>新风阀的调节目的是为了满足节能的需要,一个设计良好的空调系统,新风量是很大的,主要是在过渡季节大量使用新风,但在一些时间段,如酷暑,严冬,完全没必要使用大量的新风(否则处理的能量太大),所以可以适量调节,最小20%。</P>
<P>对新风阀使用开关量的结果,一个是浪费(不该全开的时候全开),一个还是浪费(过渡季节引进新风不足),一个是省钱(驱动器和DDC都省点)。</P>

<P>支持!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xiangjian 发表于 2004-8-6 09:46:00
对我这样的初学者有很大的帮助!!!!,谢谢各位大虾
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
huangjingxu 发表于 2004-8-6 10:14:00
如果风机不变频,新风阀应该用开关量,因为即使用模拟量,引入室内的风量依然不会变,而且当模拟量调节风阀到一定小的开度,还会引起啸叫声。所以,我认为,新风机组应采用开关量风阀驱动器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
叶欢 发表于 2004-8-6 13:01:00
大家都从节能角度考虑采用模拟量风阀便于调节新风量,有没有从空调设计考虑过室内空气新鲜度问题?一般空调设计标准都对室内空气换气量有严格要求,这个就是设计风道大小和新风机送风量的依据,你关小风阀,虽然节能,但是是以牺牲室内空气质量为代价,未免不妥.再说关小风阀,新风机进风段处于负压,造成啸叫和风机震动加大,对风机本身寿命也是影响.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
davidcha1119 发表于 2004-8-6 14:52:00
<P>有开关量,也有模拟量</P><P>根据要求来</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yellowhe 发表于 2004-8-8 01:00:00
<P>认为新风空调使用开关风阀驱动器是浪费的。。。。都是白痴!!!</P><P>新风空调的新风风阀都是连锁功能,是不允许去调节新风空调的新风量的,否则会造成空调系统致命故障</P><P>有一种空调系统除外:即:新风空调送风末段在往AHU送风处有新风调节阀,这时候,新风空调需要用送风静压去调节变频,来维持新风送风的平衡</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yuxinglzy 发表于 2004-8-8 10:49:00
我以前做的空调工程,风阀都是使用模拟量的。例如:冬季或夏季,新风阀开度要设定在20%,过渡季节,要根据实际情况(如空气焓值),利用新风,达到节能目的。这个没有北方和南方之分啊,从北京到湖南,甚至福建,我们做的空调新风阀,回风阀,混风阀都是模拟量的。只是南方空调要加喷淋段,北方要增加预热段和防冻开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yellowhe 发表于 2004-8-8 13:06:00
楼上的看清楚主贴!!是新风机组!!!哪里有什么回风,混风啊!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
sxd-4 发表于 2004-8-8 14:03:00
南方也有朋友知道的,开关量和模拟都有,要看他的要求了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
sxd-4 发表于 2004-8-8 14:09:00
南方和北方在这方面要求不会有太大的差别吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
oscar_mint 发表于 2004-8-9 09:20:00
新风机组的风阀肯定是开关量的。没有回风,有什么可调节的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
oscar_mint 发表于 2004-8-9 09:25:00
<P>我就是北方人,我做的项目都是北方的,做了多个项目,只遇到过一个项目的新风机组的风阀是模拟量的。当时我控制的控制策略是:如果风机运行,风阀全开,风机停止,风阀全关。实际上效果和开关量的一样。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
catwang 发表于 2004-8-10 09:15:00
看来还是仁者见仁智者见智,我同意13楼的看法,并且项目上我们也是这样做的,之所以问北方的朋友是因为河北的这家设计院讲他们从来都是将新风阀门设计成模拟量,并且标准上也是这样写的,所以我很迷惑在这里向大家求证一下。