跳转到指定楼层

  最近做了一个工程,一其中有一个云台和别的牌子不一样,经调试以后发现其余的云台都能正常控制,就是这个云台出现了问题。

  1、图像正常。  2、变焦正常。3、移动就不正常了。(那你点一下就方向他就自动的移动,那你再点也不能控制。到360度以后才停止)。

  我咨询了一下厂家,人家说什么协议不对。什么232协议换成485协议,听说那个转换器很贵的,高手们指点一下。具体是什么原因。谢谢。

      http://hi.baidu.com/linglong826

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eijgnaij 发表于 2009-8-14 09:46:00

232和485是接口,你只要用一个232转485就可一了,不是很贵的,也就二三十块钱..

不过我有些纳闷,变焦可以,怎么控制移动就不行呢,既然变焦可以,说明地址和协议是对的

你检查一下,上下左右公共接线是否正确,

也许有可能是解码器的问题,要用电脑控制还是要用一个485转换的

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qianqf 发表于 2009-8-14 14:18:00
分析原因,可能是控制设备发出的停止命令这个云台没有很好的接收到。如果是你自己坐的软件,可以在鼠标点击停止时,多发几遍停止命令。另外,看一下解码器的终端电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zelda 发表于 2009-8-14 14:22:00
是不是你线路接的有问题啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
itboyli 发表于 2009-8-14 15:06:00

你这个问题我可以负责的说是协议问题。!但是和云台没关系主要是解码器的问题。!~先解释下。所有的云台都是靠解码器来控制的。区别是有的云台外置的。如301.有的是内置的。如大多的球机。因为解码器的的不一样。解码器的协议也略有区别。比如大家常用的pelco协议。就多达几十种。所以你首先要问云台的供应商。他云台的协议怎么设置。然后在你的客户端对应的通道对应下就可以了。如果找不到供应商了。了不起再买个外置的解码器。100块钱左右。从接下就好了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
linglong826 发表于 2009-8-15 21:09:00

协议时没有问题,别的一切正常,好像咨询了一下说是在末端安装一个什么转换设备好像是2000多吧,一个球才2000在买一个转换器那不得赔死昂,真是的。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
itboyli 发表于 2009-8-17 19:26:00
以下是引用linglong826在2009-8-15 21:09:00的发言:

协议时没有问题,别的一切正常,好像咨询了一下说是在末端安装一个什么转换设备好像是2000多吧,一个球才2000在买一个转换器那不得赔死昂,真是的。

 

....。。。。晕死你什么球机要2000多块(中,高速球)。????换个解码器不就完了。100块的事。哎!~受不了了。你要是我客户多好啊。哈哈!!~让我挣死了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
itboyli 发表于 2009-8-17 19:29:00
以下是引用linglong826在2009-8-15 21:09:00的发言:

协议时没有问题,别的一切正常,好像咨询了一下说是在末端安装一个什么转换设备好像是2000多吧,一个球才2000在买一个转换器那不得赔死昂,真是的。

 

老大。你这个就是协议的问题。!我看着都着急。你后端用的是DVR还是键盘啊。如果是DVR。他每个通道都可以对应不同的协议。你别的能动这个动的不准确就说明你100%就是协议不对。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
itboyli 发表于 2009-8-17 19:32:00
以下是引用linglong826在2009-8-13 22:32:00的发言:

      http://hi.baidu.com/linglong8

估计你这个是协议稍微有点差异。不知道用的是哪种。你在DVR上多找几个协议试下看。说不定就正常了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
6162sunsun 发表于 2009-8-27 21:11:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
czjj 发表于 2009-8-27 21:34:00

把波特率换一个试一下,再检查下控制线的连接是否正确。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
荣恩智能 发表于 2009-8-27 22:35:00
我遇到过这个问题 是云台有故障,一直转到一个0度点,有一个弹片的地方才不动,去换吧