[求助]北电OPT11C 后两块板卡的中继经常自己当掉然...

[复制链接]
liu3348 发布于: 2009-10-27 17:32 633 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

北电OPT11C 后两块板卡的中继经常自己当掉然后我软件里重启板卡就好了是为什么呢

 

>ld 60
      SL-1  ---  SYS-12/AXE-10 SWE/NUMERIS/SWISS/TCNZ 
                 /EUROISDN/SING/THAI/MSIA/INDO/CHNA 
                 /INDI/PHLP 
          CHANNEL TIMESLOT MAPPING

DTI000
.
          SL-1    NETWORK TIMESLOT
B-CHANNEL 1 -15   1 -15   1 -15
          16-30   17-31   17-31
D-CHANNEL 31      16      16


DTI000
.lcnt

PRI2 TRK  LOOP 1
     MNT  NNDC   NNC   OOS
BPV- 000   000   000   000
FAP- 000   000   000   000
SLP- 000   000   000   000
CRC- 000   000   000   000
G2 - 000   000   000   000
                 MAINT      NONEWCALL  UNAVAIL    SEVERE
TOTAL 24HR BPV - 000000000  000000000  000000000  000000000 
TOTAL 24HR CRC - 000000000  000000000  000000000  000000000 
TOTAL 24HR FAP - 000000000  000000000  000000000  000000000 
TOTAL 24HR SLPREP - 000000000 
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 AIS  -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 RAI  -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 LOS  -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000 

PRI2 TRK  LOOP 2
     MNT  NNDC   NNC   OOS
BPV- 000   000   000   000
FAP- 000   000   000   000
SLP- 000   000   000   000
CRC- 000   000   000   000
G2 - 000   000   000   000
ERR087

                 MAINT      NONEWCALL  UNAVAIL    SEVERE
TOTAL 24HR BPV - 000000000  000000000  000000000  000000000 
TOTAL 24HR CRC - 000000000  000000000  000000000  000000000 
TOTAL 24HR FAP - 000000000  000000000  000000000  000000000 
TOTAL 24HR SLPREP - 000000000 
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 AIS  -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 RAI  -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 LOS  -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000 

PRI2 TRK  LOOP 3
     MNT  NNDC   NNC   OOS
BPV- 000   000   000   000
FAP- 000   000   000   000
SLP- 059   000   000   010
CRC- 000   000   000   000
G2 - 000   000   000   000
                 MAINT      NONEWCALL  UNAVAIL    SEVERE
TOTAL 24HR BPV - 000000000  000000000  000000000  000000000 
TOTAL 24HR CRC - 000000000  000000000  000000000  000000000 
TOTAL 24HR FAP - 000000000  000000000  000000000  000000000 
TOTAL 24HR SLPREP - 000000299 
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000001 
TOTAL 24 HOUR G2 AIS  -000000004 
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 RAI  -000000003 
TOTAL 24 HOUR G2 LOS  -000000001 
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000 

PRI2 TRK  LOOP 4
     MNT  NNDC   NNC   OOS
BPV- 000   000   000   000
FAP- 000   000   000   000
SLP- 059   000   000   010
CRC- 000   000   000   000
G2 - 000   000   000   001
                 MAINT      NONEWCALL  UNAVAIL    SEVERE
TOTAL 24HR BPV - 000000000  000000000  000000000  000000000 
TOTAL 24HR CRC - 000000000  000000000  000000000  000000000 
TOTAL 24HR FAP - 000000000  000000000  000000000  000000000 
TOTAL 24HR SLPREP - 000000300 
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 AIS  -000000004 
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 RAI  -000000002 
TOTAL 24 HOUR G2 LOS  -000000003 
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000

 

北电OPT11C 后两块板卡的中继经常自己当掉然后我软件里重启板卡就好了是为什么呢。 谁可以帮我一下

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tjtytly 发表于 2009-10-30 11:31:00

我想是外接的 2M口问题 查查线路吧 测试有无滑码

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pbx9999 发表于 2009-11-9 22:31:00
 loop 1,2接甚麼設備?
loop3,4接甚麼設備?
時鐘跟哪個loop?
如果loop1,2是接電信數字中繼的話
而且時鐘跟的是電信loop
那loop3,4所接的設備就要跟你交換機的時鐘
這樣才能同步
你的問題是時序沒有同步所造成滑失
以致oos
當然loop重啟計數歸零又可用一段時間
但門檻值一到就oos

不用謝

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
马赛克 发表于 2010-1-14 14:38:00

时钟问题,看下有无滑码。

 

选择时钟跟随对象为电信OR移动

回复 支持 反对