[求助]懂Fluke Dtx系列的进来帮帮忙!急...

[复制链接]
c2426285 发布于: 2009-5-7 17:42 351 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>测试结果 通过\失败 和 通过*\失败* </p>
<p>有什么不一样?</p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
c2426285 发表于 2009-5-7 22:05:00
<p>这论坛真幽默`那么多提问都没人回答的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wangzi119531 发表于 2009-5-8 08:54:00
<p>我只见过DTX-1800测试的时候测试完成显示“通过*”标示测试出的某个值比较低,测试仪也不能判断是不是合格,但是测试数据已经通过,</p>
<p>对于“失败*”,我在DTX-1800测试仪上没有见过!不能解释了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
朝阳晨辉 发表于 2009-5-8 09:31:00
还真的不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
亮晶晶 发表于 2009-5-24 12:05:00
其实都是一个道理,测试的结果刚好出现在仪器的精度的真空区间,无论是通过还是失败,仪器都无法准确判读出当前的结果。总之既是该条链路处于临界状态,一般建议通过TDX单独测试定位出问题的临界点,通过改进会有比较好的结果出来。http://www.testcenter.net.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
maysin 发表于 2009-6-4 14:12:00
&nbsp;楼上正解。<br/>通过*——测试结果为“通过”,但在仪器的精度的灰色区间。<br/>失败* ——测试结果为“失败”,但在仪器的精度的灰色区间。<br/><br/>以上结果最好看看问题在哪。<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wangheng2 发表于 2009-6-4 14:47:00
临界值呗,意思是在线上再踩一脚,就不过了。。。。动一动没准就过了。。。