           消防新风机和消防排烟机的启动时间问题

    在消防工程中我们经常是同一个防火分区的消防新风机和消防排烟机同事启动怎样是否认有助燃的成分,

 

 

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pialuo 发表于 2009-12-17 10:47:00
消防新风机应该叫正(加)压送风机,送风口一般设置在疏散通道位置,为疏散通道提供足够的新鲜空气,使烟气堵截在防烟部位,方便人员疏散, 一般的着火区域不会在疏散通道上,所以助燃的成分不大.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cmr2009 发表于 2009-12-23 13:27:00
火灾时烟气上飘,由排烟机排出烟气,送风机将新鲜空气送入,风口的安装位置都是有明确的设计规范的,上排下送,几乎不会有助燃成分,如果有就是设计问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shu_lun 发表于 2010-1-30 17:24:00
这个一般看你自己习惯,没有严格要求几秒钟起动
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhangrui77 发表于 2010-9-17 14:24:00
楼主所说的新风应该是补风.在消防排烟中,为了能排出烟气,需要进行补风,在地上的采用自然补风,地下需要机械补风.