机房热负荷计算书...

[复制链接]
aispark 发布于: 2010-6-29 11:09 2945 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

空调计算书

1)     设备发热量计算Q1

Q1=860*N*φ(Kcal/h)

N=设备用电量(KW) φ=同时使用系数

Q1=860*240*0.8=16520Kcal/h

 

2)  照明 Q2

Q2=CP Kcal/h

P=照明设备输出功率 C=1W的消耗的热量(Kcal/h)荧光灯1.0,,其它0.86

照度按照400LX估算,每平米电量约18W,894平米则14400

Q3=1*16092=16092 Kcal/h

 

3)  人体发热量Q3

每人56 Kcal显热,潜热46Kcal  24

每人65 Kcal显热,潜热37Kcal  21

总热负荷102 Kcal,暂考虑20人,则

Q3=102*20=2040 Kcal/h

 

 

未完,待续。。。。

[此贴子已经被作者于2010-6-29 11:09:54编辑过]
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ahui204 发表于 2010-6-29 12:28:00
呵呵 哥们用草稿本在计算呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hehwen 发表于 2010-6-30 12:18:00
 空调计算书中的860什么意思哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
adda 发表于 2010-7-21 17:22:00

那发热量和制冷是怎么算的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sf8279 发表于 2010-9-16 17:12:00
看不明白呢