请问各位大侠,4芯的电话线打到110配线架上该如何打,同时RJ-11模块的打法应该如何? 多谢!!
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yshuo 发表于 2006-3-18 00:13:00
<P>电话线实际上只用2芯,语音配线架可以按标识色打线,但一定是用的一对要挨着,在另一端用RJ11头处,用的那两芯要压在RJ11头的中间位置,且两端的线续不能反,如配线架处从左至右 ;红、黄、绿、黑,在另一端RJ11水晶头处一样,从左至右;红、黄、绿、黑。黄和绿一定都在中间,且不压反</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
guiyu8188 发表于 2009-4-8 20:38:00
不明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cwgmaster 发表于 2009-4-12 14:34:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gtl982 发表于 2009-4-12 20:25:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dxl 发表于 2009-4-14 00:34:00
<p>我也有这方面的问题,用双绞线连接的时候是打两芯还是8芯呢?</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wurbas 发表于 2009-4-14 08:50:00
<p>如果要有备用的,4芯就全部打上去啊。注意颜色的一致,110配线架上的2根线跟末端模块上的要一致</p>