chenxingqing 发布于: 2009-5-5 22:12 474 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 最近搞了一个老小区,9部电梯,装完后电梯运行雪花,麻点,还有波纹,不运行正常,有五六部梯会这样,其他不会,220从电梯控制板那里取的,有除了装搞干扰器外还有什么比较好的解决办法
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
弱电老二 发表于 2009-5-6 00:37:00
改用双绞线传输
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xbs1234 发表于 2009-5-6 15:58:00
你完全不用抗干扰的东西啊,把取电的话最好不要从控制板那取,再就是线路的走向要注意了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sui 发表于 2009-5-6 16:25:00

呵呵,有没有考虑过采用光纤传输呢,我们在电梯里采用室内铠装软光缆代替视频线或双绞线或电梯专用视频线,

 

前端发射机采用迷你视频光端机(供电5-12V,直接从电梯内取电,光端机为L70mm X R2.4mm),后端采用台式光端机.目前有多个成功应用案例,效果极佳.

 

唯一缺点是成本稍高,但视频效果与抗干扰性能,目前其它传输方式都不能与之相比.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ldragon2008 发表于 2009-5-6 16:48:00

 电梯间的信号干扰不全部是对视频的干扰,很多时候是电源干扰,最好是远处取电,将变压器放在电梯里

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
z.x 发表于 2009-5-7 13:57:00
以下是引用弱电老二在2009-5-6 0:37:00的发言:
改用双绞线传输

"双绞线是万能的上帝!如果用了双绞线911就不会撞到世贸了."中情局如是说

电源或电梯门机对视频的干扰.

1、独立引电源,不要同电梯共用

2、对摄象机电源做接地处理,如果用的是开关电源必须接地。方法是借用一根电梯多余控制线在电梯机房做接地,

最近电梯干扰的问题比较多,我想就我的观点说一下 。

1、在电梯运行中电梯井内带电工作的只有门口的按键、电梯照明、开闭门机、紧急刹车(好象是机械控制)。

2、出少部分因线缆绑扎问题引起的故障外大多是干扰造成的。

3、电梯有些时候会因为某些原因带感应电,大约在12v~55V,个别情况可能有交流。虽然电梯内的人感应不到但是设备可能会有问题。

实际情况没有见到你的情况只能估计,如果电梯井内有其他额外电路加双绞线可能会好用。某些情况加双绞线传输器图象质量有改善并不能说明它起作用了。而是图象和干扰在加权的作用下对比强烈了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
凯旋在子夜 发表于 2009-5-7 22:31:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
east88 发表于 2009-5-11 13:50:00

如果要用视频抗干扰器的话,建议使用捷变式视频抗干扰器,对于变频电机干扰效果最好

 

 

 

QQ:763581143

QQ技术群:84057022

http://shop35802517.taobao.com

生产视频抗干扰器、捷变式视频抗干扰器、双绞线视频传输器、数字光端机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sjc520 发表于 2009-5-11 16:03:00
我这也有个电梯有这样的情况,估计是电源的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
rainsky19841002 发表于 2009-5-11 17:38:00