4101SN模块的问题...

[复制链接]
changgc 发布于: 2010-3-6 19:20 3203 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

  我用的是VISTA120主机,假设系统只有一个红外探头,一个4101SN模块 

我用过4101SN模块做灯光联动,但布防后,人为的去触发前端探头,4101SN的继电器动作,并且灯亮,警号响.这个时候如果前端探头一直探测到有人,则灯一直亮,警号一直响;当人走开后,灯就灭了,警号则在撤防后,停止报警.

  但我的问题是:前端探头触发,4101SN模块的继电器动作后,灯亮,警号响,这个时候不管前端探头还有没有人触发,灯都一直亮,只有在撤防后才灭灯.

  4101SN能不能做到用撤防来控制灯灭(也就是4101SN继电器复位),而不是前端探头的警情清除(或者叫警情消失)后灯就灭.

   例如:有一红外对射,当有人走过,红外对射内的继电器动作,触发4101SN的继电器被触发,灯亮.但当人已经穿过红外对射后,红外对射内的继电器就复位了,此时4101SN内的继电器也复位,灯就灭了.

   如果不能利用撤防来控制灯光的熄灭,好象就没什么意义了.

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
changgc 发表于 2010-3-6 20:56:00
 没人知道吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2010-3-6 23:02:00

4101SN是总线继电器模块,除了编程继电器动作状态:“常闭”及继电器启动事件:“报警”外,还要注意继电器停止动作方式的编程。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
changgc 发表于 2010-3-7 13:47:00

也就是说4101SN模块继电器动作后,能实现用撤防复位4101SN的继电器了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
HUGE 发表于 2010-3-9 10:37:00
 

00=

无响应(不使用)

34=

输入“密码+#+71”

01=

出入防区#1型

35=

输入“密码+#+72”

02=

出入防区#2型

36=

警号限时结束时

03=

周边防区

37=

2倍警号限时结束时

04=

内部跟随防区

38=

响铃模式

05=

日/夜防区

39=

任何火警报警

06=

24小时无声报警防区

40=

旁路

07=

24小时有声报警防区

41=

交流掉电

08=

24小时辅助报警防区

42=

系统电池低电压

09=

火警防区

43=

通讯故障

10=

内部延时防区

44=

无线发射器电池低电压

19=

24小时故障

45=

总线失效

20=

留守布防

51=

无线接收机失效

21=

外出布防

52=

报警通讯结束时

22=

撤防(密码+OFF)

54=

火警防区复位

23=

无报警防区

55=

撤防后1分钟

26=

报警校验

56=

XX分钟(1★74设定);只用于停止

27=

门禁点

57=

YY秒(1★75设定);只用于停止

28=

MLB监测失败

58=

挟持

31=

退出时间结束时

60=

A/VAV报警验证(须启动/终止动作都选中)

32=

进入时间开始时

33=

任何窃警



可以选择22   或者55
[此贴子已经被作者于2010-3-9 10:38:07编辑过]