千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

你认为安防工程该干成啥样?晒晒你满意的工程图片...

[复制链接]
红刷手 发布于: 2009-3-30 20:23 1228 次浏览 34 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

没别的意思,交流才有进步。开个贴,把大家认为做得满意的,或者说引以为傲的工程图片晒晒,一起学习,一起进步吧。

 

当然,划出个道道来,必须是经你自己的手或者你的团队完成的。

 

我先抛个砖吧。

 

下面这张图片,我在千家贴出来过,这是做中石油管道公司时候,安装防爆一体机,我采用的安装方式。

 

 

 

再来一张

 

[此贴子已经被作者于2009-3-30 20:25:34编辑过]
回复

使用道具 举报

已有34人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chengongyujie 发表于 2009-3-30 20:31:00

不错

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
红刷手 发表于 2009-3-30 20:33:00

兄弟,关键是抛出个砖来,想引玉的

 

大家一起贴,相互学习嘛

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
游魂 发表于 2009-3-30 21:32:00

恕我直言,楼主这个防爆摄像机安装的有问题!!!

 

用了防爆摄像机罩,防爆云台,防爆接线盒,但那个接线箱确不是防爆的!!!难道你觉得这样施工没有问题吗?

 

而且设备的金属外壳没有接做接地,这也有问题!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
红刷手 发表于 2009-3-30 21:47:00
以下是引用游魂在2009-3-30 21:32:00的发言:

恕我直言,楼主这个防爆摄像机安装的有问题!!!

 

用了防爆摄像机罩,防爆云台,防爆接线盒,但那个接线箱确不是防爆的!!!难道你觉得这样施工没有问题吗?

 

而且设备的金属外壳没有接做接地,这也有问题!!!

 

兄弟,我那个最左边的箱子,我没有告诉你它是接线用的吧?你从哪看出来我在那做过接线?只是过线用,当中并没有任何线缆的驳接。

你想,墙上一个洞里出来三根包括视频、电源、485控制在内的带铠电缆,不用这么一个箱子过渡一下,会多难看呀!

那个箱子,就只是一个过渡而已。我要不知道用防爆接线盒来处理防爆环境的线缆驳接,那我不是白混这么多年工程了吗?

再有,这个箱子外壳,是与走线缆的镀锌管连接在一起的,就不存在你说的没有接地了吧?

 

还有何疑义??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
红刷手 发表于 2009-3-30 21:50:00
多点接地与统一接地,这个你该懂吧?好象无须我多说哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hnlyhbw 发表于 2009-3-31 08:08:00
不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
archonvseva 发表于 2009-3-31 09:53:00

用的什么牌子的防爆系列????

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yfj171176047 发表于 2009-3-31 10:31:00

晒晒 你这个是中石油的油库部位装的吗?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
城市边缘 发表于 2009-3-31 10:39:00
这种没装过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
daxin206 发表于 2009-3-31 11:15:00

看起来像管道阀室里装的。原来做过长庆的管道阀室。。不过没有楼主做的好看。(*^__^*) 嘻嘻……。我们是视频服务器+光纤到后端。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
游魂 发表于 2009-4-1 21:41:00
以下是引用红刷手在2009-3-30 21:47:00的发言:

 

相请问相片中的黑色部分是什么,是线管还是铠装线缆?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
游魂 发表于 2009-4-1 21:43:00
而且我在相片上也看不到你的防爆接线盒还有防爆云台和接线箱有跨接接地线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
红刷手 发表于 2009-4-1 22:06:00
以下是引用游魂在2009-4-1 21:41:00的发言:

相请问相片中的黑色部分是什么,是线管还是铠装线缆?

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=51&ID=312919&skin=0

 

当中说得很明确了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
红刷手 发表于 2009-4-1 22:09:00

包括视频线、电源线、控制线,都是带铠的,铠一直到防爆接线盒里汇集一起,包括防爆云台的接地,通过铠回到控制室统一接地。

 

游魂,还有问题没?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
红刷手 发表于 2009-4-1 22:11:00
至于这种防爆盒以及云台为什么不用外面弄个跨接接地,而用铠统一接进控制室去接地,你找个这样的设备图看一眼就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
游魂 发表于 2009-4-3 22:11:00
呵呵,看了你给的链接中的内容和你接下来的说明文字!,我没啥问题了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
syking 发表于 2009-4-6 01:30:00

看来是要多学习学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
contlens 发表于 2009-4-6 09:31:00
防爆的要求工艺是很严格的哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
jian2777 发表于 2009-4-7 10:57:00
做得不错,值得赞扬
回复 支持 反对

使用道具 举报