SUMMIT顶峰系列控制箱可用LED键盘编程也可用遥控软件编程。
SUMMIT顶峰系列控制箱共有83个地址可以编程。
系统编程操作步骤:
1、 首先将系统撤防
2、 按 “* 7”键
3、 输入安装员码(出厂值1234),布防( )灯亮并且系统(SYSTEM)灯闪烁
4、输入要编程的2位地址码,READY 灯亮并且 灯灭
5、输入编程值或按 # 键撤消,若其值已成功改变,键盘将会响一声以表确认
6、按 # 键退出编程模式
16位进制数据
输入编程值时,有时需要输入大于9的字符,按照以下组合键代替输入:
*0=A *1=B *2=C *3=D *4=E *5=F
键盘提示音:
短音: |
确认每个按键 |
长音: |
成功输入的确认 |
3个短低音: |
错误、非法输入 |
连续鸣叫: |
进/出延迟时间 |
地址00:通讯循环次数及重拨次数(出厂设置:12):
控制箱试图与中心通讯称为回合。一个回合包含一系列试拨次数。首先拨号规定次数送信息给首拨电话号码,首拨不能成功时,启用拨叫备用电话号码送信息,拨号次数同首拨电话号码。如果控制箱无法在规定次数内完成通讯,如果在最后一次仍未成功,那么新一回合在30分钟后开始。地址00第一位数代表通讯回合,第二位代表在第一回合试拨次数。
第一位:通讯回合
键入一个数字在1-F之间 (F=15次)
第二位:试拨次数
键入一个数字在1-F之间
地址01:系统设置,包括键盘设置、紧急按键和钥匙开关布/撤防(出厂设置:10111)
数字1 数字2 数字3 数字4 数字5
数字1:键盘
0—没有键盘 1— 1个键盘
2—2个键盘 3— 3个键盘
数字2:钥匙开关功能
0 -- 闭路布防,开路撤防 1----- 开路,闭路一轮后才可布防/撤防
数字3:防拆防区(端子10和端子12)
0-- 布防/撤防 钥匙开关
1-- 防拆防区
数字4:E键报警
0—有声; 1—无声
数字5:P键报警
0—有声; 1—无声
地址02:控制箱通讯方式设置(出厂设置:10101)
数字1 数字2 数字3 数字4 数字5
数字1:遥控编程拨叫测试
0— 不能; 1— 可以
数字2:遥控编程进入方式
0—口令验证进入; 8—回拨中心方式
数字3:遥控编程功能是否打开
1— 关闭遥控编程; 1—打开遥控编程
数字4:握手信号
0—1400HZ握手信号; 1—2300HZ握手信号
数字5:拨号方式
0—脉冲; 1— 音频
地址03:防区1类型定义
防区1可设定为以下7种防区类型之一,每种反应类型可编程为“有声”或“无声”报警。
当防区被触发时,若为“无声报警”则不能驱动警号或闪灯及响铃。但“防火”区总是有声。
00—有延迟的周边防区(无声); 10—有延迟的周边防区(有声)
01—周边防区(无声); 11—周边防区(有声)
02—条件防区(有声); 12—条件防区(无声)
03—内部防区(无声); 13—内部防区(有声)
04—24小时防区(无声); 14—24小时防区(有声)
05—快速周边防区(无声); 15—快速周边防区(有声)
16—防火防区(有声---而且只能在一防区才能使用)
注:快速周边防区是指防区反应时间在50毫秒以内的防区,适用于连接震动探测器。
地址04:防区2类型定义
防区2同上所述
地址05:防区3类型定义
防区3同上所述
地址06:防区4类型定义
防区4同上所述
地址07:防区5类型定义*
防区5同上所述
地址08:防区6类型定义*
防区6同上所述
地址09:防区7类型定义*
防区7同上所述
地址10:防区8类型定义*
防区8同上所述
地址11:进入延迟时间设置
用户如果触发了有延迟的周边防区,不在“进入延迟时间”内撤防,控制箱将会报警。延迟时间可为在1—255秒,用16进制数字输入选择,例如输入“F”代表延迟时间为15秒。参见附录A。
地址12:外出延迟时间设置
用户布防后必须在“外出延迟时间”内退出保护区域,否则会触发报警。延迟时间可为在1—255秒,用16进制数字输入选择,例如输入“F”代表延迟时间为15秒。参见附录A。
地址13:警铃关闭时间设置
定义报警后警铃鸣叫的持续时间。警铃关闭时间可为1-5分钟,输入“01-05”。
地址14:可编程输出端子设置
可编程输出端子用来显示控制箱的特定状态或故障状态。当它被触发时。端子9的状态变为接地端子,此时可连接端子3和端子9形成回路用来显示控制箱状态。下表用来设定可编程输出端子:
值 |
名称 |
触发 |
撤消触发 |
00 |
可编程输出不使用 |
---------------------------------------------------------------------- |
01 |
布/撤防 |
系统布防 |
系统撤防 |
02 |
进入/退出 |
进入/外出延迟时间内 |
进入/外出延迟时间结束 |
04 |
通讯 |
系统通讯时 |
通讯完毕 |
08 |
交流断电 |
AC交流电故障 |
AC交流电恢复 |
10 |
警号跟随 |
报警后警号鸣叫触发 |
警号停止鸣叫 |
20 |
挟持触发 |
输入劫持码 |
过2秒钟后 |
40 |
报警触发 |
系统报警时 |
系统撤防/布防/查看纪录☆ |
80 |
布/撤防声音提示 |
即时触发(一声,布防;两声,撤防) |
注意:如果防区1定义为防火防区,可编程输出端子用于复位烟感探测器供电使用,此时此端子不能作为可编程输出端子使用。
l 标有”*”的地址码, 只对于ST2008有效
事件码
以下编程确定事件码信息,事件码长度为2位,一般由报警中心工作人员确定输入。如果不想报警传输某个事件,在该事件地址内输入“00”即可。
注意:如果想把报警信息及其他事件信息通过电话传输出去,此时在编程中必须定义事件代码的地址值(地址15~73)。若使用 “Contact ID” 通讯格式(见地址02的编程介绍)只需将地址15~73中的值改为非零值即可;若使用 “20PPS 4/2无握手”通讯格式(见地址02的编程介绍),则需按报警中心的标准4/2代码表中的值正确输入。
地址15:防区1报警(△)
地址16:防区2报警(△)
地址17:防区3报警(△)
地址18:防区4报警(△)
地址19:防区5报警(△□)
地址20:防区6报警(△□)
地址21:防区7报警(△□)
地址22:防区8报警(△□)
地址23:防拆防区报警(△)
地址24:键盘紧急匪警(P键)(△)
地址25:键盘紧急火警(F键)(△)
地址26:键盘紧急求救(E键)(△)
地址27:防区1恢复
地址28:防区2恢复
地址29:防区3恢复
地址30:防区4恢复
地址31:防区5恢复(□)
地址32:防区6恢复(□)
地址33:防区7恢复(□)
地址34:防区8恢复(□)
地址35:防拆防区恢复
地址36:键盘紧急匪警(P键)恢复
地址37:键盘紧急火警(F键)恢复
地址38:键盘紧急求救(E键)恢复
地址39:系统布防(用户密码1)
地址40:系统布防(用户密码2)
地址41:系统布防(用户密码3)
地址42:系统布防(用户密码4)
地址43:系统撤防(用户密码1)
地址44:系统撤防(用户密码2)
地址45:系统撤防(用户密码3)
地址46:系统撤防(用户密码4)
地址47:系统撤防(挟持密码)
△ :当通讯协议使用follow-me或者Voice Follow Me格式时,将标有△的事件代码改为非零值即可触发送信息。
□:标有此标记的事件代码只有ST2008控制箱才要编。
地址48:电池低电压
地址49:AC交流电故障
地址50:警号故障
地址51:键盘故障
地址52:电池低电压恢复
地址53:AC交流电恢复
地址54:警号故障恢复(只有美国版本才使用)
地址55:键盘故障恢复
地址56:警号撤除
地址57:定时报到
地址58:旁路防区1
地址59:旁路防区2
地址60:旁路防区3
地址61:旁路防区4
地址62:旁路防区5(□)
地址63:旁路防区6(□)
地址64:旁路防区7(□)
地址65:旁路防区8(□)
地址66:旁路防区1恢复
地址67:旁路防区2恢复
地址68:旁路防区3恢复
地址69:旁路防区4恢复
地址70:旁路防区5恢复(□)
地址71:旁路防区6恢复(□)
地址72:旁路防区7恢复(□)
地址73:旁路防区8恢复(□)
通讯协议
对于三个中心的电话号码,每个号码都可以单独定义通讯协议
00—20PPS 4/2 无奇偶校验; 01— FOLLOW ME
02--- CONTACT ID 03— VOICE FOLLOW ME语音报警(应用3601模块)
注意:20PPS 4/2 无握手和CONTACT ID通讯格式用于向联网报警中心传输信息;FOLLOW ME格式用于向个人电话或手机报警,此类报警只能以音频提示音提示;语音报警格式,用于主板连接EL-3601语音板时才使用。
地址74:首拨电话号码通讯协议 [缺省值02]
地址75:第二首拨电话号码通讯协议 [缺省值02]
地址76:后备电话号码通讯协议 [缺省值02]
电话号码
地址77:首拨电话号码
报警时控制箱首先拨打的电话号码。在该地址上最多输入16位数字,增加2秒间隔时输入B(*1)。由DTMF转为脉冲拨号,输入E(*、4),若添加“*”则键盘输入(* ,*)如果添加“#”则键盘输入(* ,#)。当最后一位数字输入完毕后,按ENTER键,表示输入完毕。
□:标有此标记的事件代码只有ST2008控制箱才要编。
地址78:第二首拨电话号码
报警时控制箱允许拨打第二个中心的电话号码。在该地址上最多输入16位数字,增加2秒间隔时输入B(*1)。由DTMF转为脉冲拨号,输入E(*、4),若添加“*”则键盘输入(* ,*)如果添加“#”则键盘输入(* ,#)。当最后一位数字输入完毕后,按ENTER键,表示输入完毕。
地址79:后备电话号码
如果在一个拨叫轮回中,当首拨电话号码和第二首拨电话号码都拨号失败后,即拨打后备电话号码,后备电话号码的编程同首个电话号码的编程一样。
地址80:回拨方式遥控编程电话号码
遥控编程可用二种方式建立通讯,密码进入和回拨方式。当遥控编程选择回拨方式时,主机从遥控编程者那里接收到一个电话,主机挂机后并回拨遥控编程地址内部的电话号码。回拨的电话号码的编程同首个电话号码的编程一样。
此编程要参见地址02的设置。
地址81:遥控编程密码 [缺省值0505]
进入遥控编程的密码,为四位数字。
注意:不要输入16进制数
地址82:控制箱编号
控制箱向中心报警时的身份识别编号,在该地址输入4位编号。
地址83:安装员码(编程密码)[缺省值1234]
有权进入控制箱编程的用户密码,缺省值为1234。使用后该密码应立即修改。
注意:不要输入16进制数
4.3 定时报到时间重置
定时报告码每24小时发送一次,第一次发送为通电后的12小时。如想修改发送时间,将定时报到时间重置后即从当前时间的24小时后开始发送。重置操作为:
1、 按 “* 7”键,进入编程方式
2、 输入安装员码(出厂值1234),布防(ARMED)灯亮并且系统(SYSTEM)灯闪烁
2、 输入99,定时报到时间重置并立即送一个定时报到码到报警中心。
3、 # 键退出编程模式
注意:如果不想拨号,在相应的电话输入地址按下“Enter”,在主电话号码编入之前,无法输入备用电话号码。
|