千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

ST-2008报警主机安装编程手册2...

[复制链接]
徐兵 发布于: 2009-4-10 11:56 596 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

第四章  系统编程

    SUMMIT顶峰系列控制箱可用LED键盘编程也可用遥控软件编程。

4.1 系统编程

   SUMMIT顶峰系列控制箱共有83个地址可以编程。

  系统编程操作步骤:

1、  首先将系统撤防

2、  按 “* 7”键

3、  输入安装员码(出厂值1234),布防( )灯亮并且系统(SYSTEM)灯闪烁

   4、输入要编程的2位地址码,READY  灯亮并且 灯灭

5、输入编程值或按 # 键撤消,若其值已成功改变,键盘将会响一声以表确认

6、按 # 键退出编程模式


16位进制数据

  输入编程值时,有时需要输入大于9的字符,按照以下组合键代替输入:

   *0=A  *1=B  *2=C  *3=D  *4=E  *5=F

 

键盘提示音:

  短音:

确认每个按键

长音:

成功输入的确认

3个短低音:

错误、非法输入

连续鸣叫:

进/出延迟时间

4.2 编程参数

 地址00:通讯循环次数及重拨次数(出厂设置:12):

    控制箱试图与中心通讯称为回合。一个回合包含一系列试拨次数。首先拨号规定次数送信息给首拨电话号码,首拨不能成功时,启用拨叫备用电话号码送信息,拨号次数同首拨电话号码。如果控制箱无法在规定次数内完成通讯,如果在最后一次仍未成功,那么新一回合在30分钟后开始。地址00第一位数代表通讯回合,第二位代表在第一回合试拨次数。

 

 

       

        第一位:通讯回合

                键入一个数字在1-F之间 (F=15次)

       

        第二位:试拨次数

                键入一个数字在1-F之间

     


 地址01:系统设置,包括键盘设置、紧急按键和钥匙开关布/撤防(出厂设置:10111

  数字1    数字2     数字3     数字4     数字5

 

0

 

 

 

  数字1:键盘

    0—没有键盘         1— 1个键盘

    2—2个键盘         3— 3个键盘

  数字2:钥匙开关功能

    0 -- 闭路布防,开路撤防    1----- 开路,闭路一轮后才可布防/撤防

  数字3:防拆防区(端子10和端子12)

            0-- 布防/撤防 钥匙开关

1-- 防拆防区

  数字4:E键报警

   0—有声;  1—无声

  数字5:P键报警

   0—有声; 1—无声

 

地址02:控制箱通讯方式设置(出厂设置:10101

 数字1    数字2     数字3      数字4      数字5

 

 

 

 

 

数字1:遥控编程拨叫测试

0—    不能; 1— 可以

数字2:遥控编程进入方式

 0—口令验证进入;  8—回拨中心方式

数字3:遥控编程功能是否打开

1—    关闭遥控编程;  1—打开遥控编程

数字4:握手信号

 0—1400HZ握手信号; 1—2300HZ握手信号

数字5:拨号方式

 0—脉冲; 1— 音频


地址03:防区1类型定义

防区1可设定为以下7种防区类型之一,每种反应类型可编程为“有声”或“无声”报警。

当防区被触发时,若为“无声报警”则不能驱动警号或闪灯及响铃。但“防火”区总是有声。

00—有延迟的周边防区(无声);  10—有延迟的周边防区(有声)

01—周边防区(无声);          11—周边防区(有声)

02—条件防区(有声);          12—条件防区(无声)

03—内部防区(无声);          13—内部防区(有声)

04—24小时防区(无声);       14—24小时防区(有声)

05—快速周边防区(无声);      15—快速周边防区(有声)

16—防火防区(有声---而且只能在一防区才能使用)

注:快速周边防区是指防区反应时间在50毫秒以内的防区,适用于连接震动探测器。

 

地址04:防区2类型定义

防区2同上所述

地址05:防区3类型定义

防区3同上所述

地址06:防区4类型定义

防区4同上所述

地址07:防区5类型定义*

防区5同上所述

地址08:防区6类型定义*

防区6同上所述

地址09:防区7类型定义*

防区7同上所述

地址10:防区8类型定义*

防区8同上所述

 

地址11:进入延迟时间设置

用户如果触发了有延迟的周边防区,不在“进入延迟时间”内撤防,控制箱将会报警。延迟时间可为在1—255秒,用16进制数字输入选择,例如输入“F”代表延迟时间为15秒。参见附录A。

地址12:外出延迟时间设置

用户布防后必须在“外出延迟时间”内退出保护区域,否则会触发报警。延迟时间可为在1—255秒,用16进制数字输入选择,例如输入“F”代表延迟时间为15秒。参见附录A。


地址13:警铃关闭时间设置

定义报警后警铃鸣叫的持续时间。警铃关闭时间可为1-5分钟,输入“01-05”。


地址14:可编程输出端子设置

可编程输出端子用来显示控制箱的特定状态或故障状态。当它被触发时。端子9的状态变为接地端子,此时可连接端子3和端子9形成回路用来显示控制箱状态。下表用来设定可编程输出端子:

名称

触发

撤消触发

00

可编程输出不使用

----------------------------------------------------------------------

01

布/撤防

系统布防

系统撤防

02

进入/退出

进入/外出延迟时间内

进入/外出延迟时间结束

04

通讯

系统通讯时

通讯完毕

08

交流断电

AC交流电故障

AC交流电恢复

10

警号跟随

报警后警号鸣叫触发

警号停止鸣叫

20

挟持触发

输入劫持码

过2秒钟后

40

报警触发

系统报警时

系统撤防/布防/查看纪录☆

80

布/撤防声音提示

即时触发(一声,布防;两声,撤防)

注意如果防区1定义为防火防区,可编程输出端子用于复位烟感探测器供电使用,此时此端子不能作为可编程输出端子使用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


l       标有”*”的地址码, 只对于ST2008有效


事件码

以下编程确定事件码信息,事件码长度为2位,一般由报警中心工作人员确定输入。如果不想报警传输某个事件,在该事件地址内输入“00”即可。

注意:如果想把报警信息及其他事件信息通过电话传输出去,此时在编程中必须定义事件代码的地址值(地址15~73)。若使用 “Contact ID” 通讯格式(见地址02的编程介绍)只需将地址15~73中的值改为非零值即可;若使用 “20PPS 4/2无握手”通讯格式(见地址02的编程介绍),则需按报警中心的标准4/2代码表中的值正确输入。

地址15:防区1报警(△)

地址16:防区2报警(△)

地址17:防区3报警(△)

地址18:防区4报警(△)

地址19:防区5报警(△□)

地址20:防区6报警(△□)

地址21:防区7报警(△□)

地址22:防区8报警(△□)

地址23:防拆防区报警(△)

地址24:键盘紧急匪警(P键)(△)

地址25:键盘紧急火警(F键)(△)

地址26:键盘紧急求救(E键)(△)

地址27:防区1恢复

地址28:防区2恢复

地址29:防区3恢复

地址30:防区4恢复

地址31:防区5恢复(□)

地址32:防区6恢复(□)

地址33:防区7恢复(□)

地址34:防区8恢复(□)

地址35:防拆防区恢复

地址36:键盘紧急匪警(P键)恢复

地址37:键盘紧急火警(F键)恢复

地址38:键盘紧急求救(E键)恢复

地址39:系统布防(用户密码1

地址40:系统布防(用户密码2

地址41:系统布防(用户密码3

地址42:系统布防(用户密码4

地址43:系统撤防(用户密码1

地址44:系统撤防(用户密码2

地址45:系统撤防(用户密码3

地址46:系统撤防(用户密码4

地址47:系统撤防(挟持密码)

 

 


△     :当通讯协议使用follow-me或者Voice Follow Me格式时,将标有的事件代码改为非零值即可触发送信息。

标有此标记的事件代码只有ST2008控制箱才要编。

 

地址48:电池低电压

地址49:AC交流电故障

地址50:警号故障

地址51:键盘故障

地址52:电池低电压恢复

地址53:AC交流电恢复

地址54:警号故障恢复(只有美国版本才使用)

地址55:键盘故障恢复

地址56:警号撤除

地址57:定时报到

地址58:旁路防区1

地址59:旁路防区2

地址60:旁路防区3

地址61:旁路防区4

地址62:旁路防区5□)

地址63:旁路防区6□)

地址64:旁路防区7□)

地址65:旁路防区8□)

地址66:旁路防区1恢复

地址67:旁路防区2恢复

地址68:旁路防区3恢复

地址69:旁路防区4恢复

地址70:旁路防区5恢复(□)

地址71:旁路防区6恢复(□)

地址72:旁路防区7恢复(□)

地址73:旁路防区8恢复(□)

通讯协议

对于三个中心的电话号码,每个号码都可以单独定义通讯协议

00—20PPS 4/2 无奇偶校验;  01— FOLLOW ME

02--- CONTACT ID           03— VOICE FOLLOW ME语音报警(应用3601模块)

注意:20PPS 4/2 无握手和CONTACT ID通讯格式用于向联网报警中心传输信息;FOLLOW ME格式用于向个人电话或手机报警,此类报警只能以音频提示音提示;语音报警格式,用于主板连接EL-3601语音板时才使用。

地址74:首拨电话号码通讯协议 [缺省值02]

地址75:第二首拨电话号码通讯协议 [缺省值02]

地址76:后备电话号码通讯协议 [缺省值02]

 

电话号码

地址77:首拨电话号码

报警时控制箱首先拨打的电话号码。在该地址上最多输入16位数字,增加2秒间隔时输入B(*1)。由DTMF转为脉冲拨号,输入E(*、4),若添加“*”则键盘输入(* ,*)如果添加“#”则键盘输入(* ,#)。当最后一位数字输入完毕后,按ENTER键,表示输入完毕。



标有此标记的事件代码只有ST2008控制箱才要编。


地址78:第二首拨电话号码

报警时控制箱允许拨打第二个中心的电话号码。在该地址上最多输入16位数字,增加2秒间隔时输入B(*1)。由DTMF转为脉冲拨号,输入E(*、4),若添加“*”则键盘输入(* ,*)如果添加“#”则键盘输入(* ,#)。当最后一位数字输入完毕后,按ENTER键,表示输入完毕。


地址79:后备电话号码

如果在一个拨叫轮回中,当首拨电话号码和第二首拨电话号码都拨号失败后,即拨打后备电话号码,后备电话号码的编程同首个电话号码的编程一样。


地址80:回拨方式遥控编程电话号码

遥控编程可用二种方式建立通讯,密码进入和回拨方式。当遥控编程选择回拨方式时,主机从遥控编程者那里接收到一个电话,主机挂机后并回拨遥控编程地址内部的电话号码。回拨的电话号码的编程同首个电话号码的编程一样。

此编程要参见地址02的设置。


地址81:遥控编程密码 [缺省值0505]

进入遥控编程的密码,为四位数字。

注意:不要输入16进制数


地址82:控制箱编号

控制箱向中心报警时的身份识别编号,在该地址输入4位编号。


地址83:安装员码(编程密码)[缺省值1234]

有权进入控制箱编程的用户密码,缺省值为1234。使用后该密码应立即修改。

注意:不要输入16进制数


4.3 定时报到时间重置

   定时报告码每24小时发送一次,第一次发送为通电后的12小时。如想修改发送时间,将定时报到时间重置后即从当前时间的24小时后开始发送。重置操作为:

1、  按 “* 7”键,进入编程方式

2、  输入安装员码(出厂值1234),布防(ARMED)灯亮并且系统(SYSTEM)灯闪烁

2、  输入99,定时报到时间重置并立即送一个定时报到码到报警中心。

3、  # 键退出编程模式









注意:如果不想拨号,在相应的电话输入地址按下“Enter”,在主电话号码编入之前,无法输入备用电话号码。


 

 

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城