magnify 发布于: 2009-2-26 14:44 699 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
前段时间装了六组对射,现在有一组不报警了,用的是博士7400主机,7436单防区模块,7457i地址模块,现在只能旁路部防,出问题的那一组是009号,投光端上面显示power不亮,alarm 灯亮,下面1~10灯一个也不亮,调试过了也不行,受光端power灯亮,1~10也不亮,这个问题很奇怪,不只是不是投光端power灯不亮的问题,本来对报警不是很了解,希望大家能够帮忙我解决这个问题?
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
amz20050908 发表于 2009-2-26 15:33:00
了解,没有遇到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhangchi115 发表于 2009-2-26 15:52:00

首先更正一下:7436为双回路总线驱动器模块,009防区即为总线防区的第一个防区(地址为9),投光器电源指示灯(power)不亮,说明无电源,检查一下供电。投光器没有ALARM报警灯。估计你老眼花了吧;受光器电源灯亮,说明供电正常。ALARM灯亮说明对射没有对好或者投光器没有发射红外光束,很明显投光器没有工作,主要检查投光器供电并调节对射角度,当接收器信号指示灯为最大即可(不一定要到10)。个人意见,仅供参考!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
magnify 发表于 2009-2-26 16:11:00

问题发现了,投光端的power灯不亮,那么有两种可能:一、投光端电源有问题,二、投光端设备出现问题,但是我用万用表测了一下那边有DC12V电压,呵呵,对这方面接触得少,还希望大家多多指教!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Alarm110 发表于 2009-2-26 21:22:00

投光器有问题,换个投光器应该就没有问题了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
XIONGLI3333 发表于 2009-3-10 11:34:00

首先测对射供电电源电压是多少?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cl2009 发表于 2009-3-10 15:00:00
    看不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
千家宝贝 发表于 2009-3-10 16:15:00
以下是引用zhangchi115在2009-2-26 15:52:00的发言:

5021097kos 发表于 2009-4-1 10:39:00

collionsly 发表于 2009-4-1 20:49:00
见解到位,思路清晰,言语简练。高手!顶!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
凯旋在子夜 发表于 2009-4-2 11:09:00

投光器有问题,换个投光器应该就没有问题了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
pengyi 发表于 2009-4-2 22:29:00
换个投光器