1、关于硫酸钙地板
防静电地板采用硫酸钙地板(无边),承重类型为Z(重型)(集中荷载不小于5560N,均布荷载不小于33000N, 极限集中荷载不小于16680N),防火等级A级。防静电地板有关技术参数执行《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-2001、《防静电地地面施工及验收规范》SJ/T31469-2002标准及最新规范标准。我们随标书供由国家信息产业部防静电产品质量监督检验中心出具的相应产品的检验报告。
硫酸钙地板板芯厚度30mm,平面度<0.3%,最大吸水率<10%,密度不小于1500kg/m3。底板为0.5mm厚镀锌钢板。板四周为导静电PVC,地板表面有相应的防火性能、防静电性能,采用1.0mm厚的三聚氰胺板(HPL)贴面,表面静电耗散型电阻R= 1.0*106Ω-1.0*1010Ω,具有高耐磨特性,耐磨转数大于3000转。
地板可配备通风功能地板,合理分布通风板为室内空气净化,调节温湿度,通风板通孔率为25%左右,可加调节器调节风量,具体通风板布置位置及数量根据现场设备位置确定,通风板量约占总板量的6% .
关于复合地板
防静电地板采用复合地板(无边),承重类型为Z(重型)(集中荷载不小于5560N,均布荷载不小于33000N, 极限集中荷载不小于16680N),防火等级B级。防静电地板有关技术参数执行《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-2001、《防静电地地面施工及验收规范》SJ/T31469-2002标准及最新规范标准。我们随标书供由国家信息产业部防静电产品质量监督检验中心出具的相应产品的检验报告。
复合地板板芯厚度38mm,平面度<0.3%,最大吸水率25%,密度850+/-30kg/m3。底板为0.5mm厚镀锌钢板。板四周为导静电PVC,地板表面有相应的防火性能、防静电性能,采用1.0mm厚的三聚氰胺板(HPL)贴面,表面静电耗散型电阻R= 1.0*106Ω-1.0*1010Ω,具有高耐磨特性,耐磨转数大于3000转.
附件
提供的防静电地板由地板、支撑、横梁、缓冲垫(导电胶垫)等组成。
超强支撑:上托板规格厚度为2.5mm厚冷扎钢板,下托板规格为100×100×2.5mm厚冷扎钢板,中柱支撑管直径不小于25mm,壁厚2.5mm,支架轴向荷载≥20KN。
支座分上下两部,下部为100×100×2.5冷扎钢板中心垂直焊接φ25壁厚2.5mm钢管;上部为厚2.5mm冷扎钢板下焊φ28mm钢管,上下两部钢管经滚丝工艺处理,拧接方便牢固没有水平晃动。
焊接用二氧化碳气体保护焊,牢固程度优于任何冲压成型工艺。
横梁:1.0mm 壁厚优质U形横梁。
支撑外观焊接牢固,金属件表面防锈层牢固无脱落,无暇点,支座、横梁表面彩色镀锌处理(镀锌层厚度不小于0.08mm),美观、防腐。支架轴向荷载≥20KN(只)地板敷设高度,暂定35CM高。上下可调节2.5mm。
|