一个园区监控系统,4个一体化机,信号总线式连接,PC机软件鼠标操作控制,使用一年都正常,前几天突然都不可控制了,信号线路畅通正常,232\485转换器更换正常,串口软件测试正常,解码器也不可能都坏了呀?求解答            
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
0758河台小赵 发表于 2007-7-2 02:16:00

控制线路有否接反了正负?

软件设置参数有否被使用人员改动过?(很大可能)

以上都排除的话,拆一个解码器回控控中心测试,别浪费太多的时间在那些不能估计的预测上,这样很容易给客户怀疑到你们的专业技术水平的,有条件的话带上几个新设备去试(如232-485,解码器)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
holyone 发表于 2007-7-2 08:32:00
以下是引用0758河台小赵在2007-7-2 2:16:00的发言:

静静的空气 发表于 2007-7-2 08:37:00
可能是其中一个解码器坏了,导致所有解码器都不能工作
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
holyone 发表于 2007-7-2 09:15:00

北京已经进入雷暴天气,大家开始提心吊胆吧

一个解码器坏掉是有可能影响到其它解码器的

俺碰到过类似情形,一个解码器坏掉,其它云台有可能时而乱转

看楼主所说的似乎都集中在中控室“调啊调”,有时候也应当到前方去看看的,毕竟工人不懂的东西多了,有问题发现不了,是不是?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
a396912345 发表于 2007-7-2 09:44:00
解码器坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
呆头鹅 发表于 2007-7-2 20:55:00
是不是有人动了软件的协议?详细检查一下软件设置
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ws710410 发表于 2009-5-16 09:44:00

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lafzdys 发表于 2009-5-16 11:53:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wb771128 发表于 2009-5-16 12:09:00
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城