千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

向斑竹及奋斗在布线一线的同仁请教...

[复制链接]
ggy312 发布于: 2003-9-12 11:00 341 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教一个问题。
双绞线能不能当电源线用。
具体情况是:
有一个小区,有10栋楼,就有一个光纤点,从光纤点到其他楼用的是室外防水网线。由于设备分散,供电有难度,有不能从每栋楼接,这样用电费用难已结算。后来采用了如下的方法:把网线其中的两根线用来传送电源(通过变压器将200伏交流电变成9伏直流电,供设备用电),另外的六根线做数据传输用。
我的问题是:这样做行不行,如果行,用那两根线好,原因是什么;如果不行,原因又是什么。有什么更好的解决设备用电问题的方法。这样做在电气性能上,物理性能上能不能说的过去。对网速有没有影响。
在这里虚心的向斑竹及奋斗在布线一线的同仁请教。
谢谢!


郭广宇   徐州远宁电讯安装工程有限公司
ggy312@163.com
13182347240
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Andy_33 发表于 2003-9-12 11:53:00
这样做肯定不行,,,双绞线跟电源走在一起都不行,,何况拿其中一对做电源,,干扰很大,不符合标准规范。。。不允许这样做。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mx296 发表于 2003-9-12 16:18:00
转成9V后,对数据不会有影响,但双绞线太细,用作电源线时线路阻抗太大,传得远了电压降低太多,设备也无法工作。
不过你可以做个试验,看9V传到你想要的距离后,设备能不能工作。(一定要加上设备)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
邪力量 发表于 2003-9-12 17:32:00
转成9v,电流就加大,由于双绞线太细,电流太大,有可能承受不了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆