<p>16门门禁控制器的传输有效距离一般是多远?</p><p>如果要改为4门控制器的工作量会增大多少?</p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
nbsun 发表于 2008-10-29 14:53:00
<p>这个跟你的控制器没关系的,跟你的读卡器和控制器的连接通讯方式有关系</p><p>维根的近,485方式的就远了</p><p>实际可靠的距离维根的33米左右,485的1000米左右</p><p>工作量应该不会很大,增加了4个控制器而已,然后分了16个门的继电器控制信号,</p><p>大不了你把4个四门控制器放在一块就可以了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jiaoshou119 发表于 2009-3-17 17:09:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wiegandsh 发表于 2009-3-18 16:25:00
<p>微耕的控制器到控制器的最大联机距离:</p>
<p>RS232通讯方式:通讯距离小于13米,建议3米以内。</p>
<p>485通讯方式:总线最长1200米,建议800米以内,增加扩展设备可达3000米。</p>
<p>TCP/IP通讯方式:视网络覆盖范围定。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我是微耕设备上海供应商,如若有需要了解或是合作的话,请联系15921895150,QQ:916861587</p>