千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]一台VISTA120最多可接几个4208U模块...

[复制链接]
arkoo1986 发布于: 2008-12-8 11:06 764 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问一台VISTA120在不使用4297模块的时候最多可接几个4208U模块?

120主机总线说是可提供128mA的电流,我看说明书上说4208总线消耗16mA的电流。这么说是不是只能接8个八防区模块?如果要加只能加4297??

还有说总线长度不能超过1200米,如果超过了是电压达不到还是电流达不到还是信号达不到?

各位强人知道的告诉小弟一下啊!!!

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
arkoo1986 发表于 2008-12-8 11:59:00
晕了。只看怎么没人解答啊?小弟我是在线等答案的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
HUGE 发表于 2008-12-10 09:46:00

VISTA-120主机总线最大电流128MA    每个4208SN消耗16MA    最多接8块,如果超过8块就需要加一块4297提供额外的128MA电流。

120主机用1.2的线最远可达到1200M,超过这个长度就要加4297,另外一条总线上是只能接一个4297模块。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城