arkoo1986
积分
帖子
主题
请问一台VISTA120在不使用4297模块的时候最多可接几个4208U模块?
120主机总线说是可提供128mA的电流,我看说明书上说4208总线消耗16mA的电流。这么说是不是只能接8个八防区模块?如果要加只能加4297??
还有说总线长度不能超过1200米,如果超过了是电压达不到还是电流达不到还是信号达不到?
各位强人知道的告诉小弟一下啊!!!
使用道具 举报
VISTA-120主机总线最大电流128MA 每个4208SN消耗16MA 最多接8块,如果超过8块就需要加一块4297提供额外的128MA电流。
120主机用1.2的线最远可达到1200M,超过这个长度就要加4297,另外一条总线上是只能接一个4297模块。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页