千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

HONEYWELL excel5000调试问题 请教高手...

[复制链接]
tangospy 发布于: 2008-2-26 11:29 1246 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>HONEYWELL excel5000调试问题请教高手</p><p>系统情况如下:<br/>DDC根据水系统的末端压差控制冷冻机组的冷冻水变频二次泵频率,保证冷冻水水系统的末端压差,<br/>现在变频泵和DDC-1在地下室,末端压差传感器和DDC-2装在大楼的屋顶,<br/>地下室的DDC-1和屋顶的DDC-2不在同一条CBUS上(注:现场情况无法连在同一条CBUS上),<br/>但DDC-1的程序需读取DDC-2上的参数进行控制。<br/>这种情况如何实现,在上位机可以做绑定吗?还是有其他办法?<br/>BA系统是用的HONEYWELL的EBI系统,编程软件为CARE3.01</p><p>记得西门子的可以实现的,HONEYWELL的不知道能不能实现。</p><p>多谢</p><p></p><p></p>
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jeremyh 发表于 2008-2-26 12:46:00
<p>可以实现,在QB做联动。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
DAC633 发表于 2008-2-26 12:50:00
<p>可以找我&nbsp; <a href="mailto:pk9900@126.com" target="_blank">pk9900@126.com</a></p><p><font color="#eeeeee">/</font></p><p><font color="#eeeeee">/</font></p><p><font color="#eeeeee">/</font></p><p><font color="#eeeeee">/</font></p><p></p><p></p><p>北京中孚科创控制技术有限公司<br/><a href="http://www.bjecs.com/" target="_blank">www.bjECS.com</a>&nbsp;&nbsp; 13910974537<br/>西门子/霍尼韦尔/江森自控/Delta/艾顿/卓灵/Andover 调试和维保</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hxl983420 发表于 2008-2-26 14:48:00
<p>在Quick Builder里通过算法可以实现</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tangospy 发表于 2008-2-29 10:19:00
就是在数据库里弄了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sendohwu 发表于 2008-3-4 22:01:00
无qb亦可在DDC之间实现联动~ care中可以实现
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hongdoughty 发表于 2008-3-26 11:19:00
不懂,正在学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dongbingqing 发表于 2009-3-7 22:26:00
用EBI和CARE可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
MBC01 发表于 2009-3-11 16:32:00
在DDC里做GLOBAL点就行了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
喝多野兔 发表于 2009-3-11 16:45:00
<p>做全局点</p>