请问那位师傅接过警号离报警主机500米之外的?我现在有个工程,要求每对对射旁装上警号,对射离主机都有500至600米远,我用的是626的警号,就是用RVV2*2.0的线都没有什么效果,声音象小猫叫一般~!请问哪位有什么好的解诀法?急啊~!
回复

使用道具 举报

已有29人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
刘伟业 发表于 2007-11-28 21:42:00

很简单的。只要在主机里面加一个12V继电器,及一个18V或12V,5A的电源就可以啦。继电器的信号接在主机的喇叭,使用外加电源供应喇叭。

   大家可以多点交流。LWYUE.1977@163.COM

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
huhaibo27 发表于 2007-11-29 09:28:00

非常容易!1你用我们的总线主机 和单防区带一路继电器输出的地址模块 就可以就近实现了还省了500米的线(比你那样去接不知道到要节省多少钱!  有需要可以联系我   胡先生  15869119755  qq289106100 想了解就加我qq 或者电话 !我可以发些我们总线系统的资料给你!

总线报警系统.

.〓.两个总线接口 可以左右同时走线.每边都可以走1200米..加一个中继器可以多1200米

 〓我们的主机键盘可以随意挂接在总线上..中文液晶显示.汉字可以修改...

 〓我们的继电器模块也是直接挂总线上..节约不少线材..

 〓我们的防区模块有 单防区模块 单防区带继电器输出模块  8防区模块 8防区分机可以单独布撤防..也可以独立使用!

  〓我们的总线主机接电脑编程不需要另外加模块.一根数据线就可以.rs232接串口.通过电脑编程非常方便(送编程软件)

〓 菜单式编程 中文液晶显示..不用说明书就完成全部编程!

  〓可以加打印机..电子显示屏  联动摄像机 联动探照灯..加报警软件!

  〓.经济实惠.操作最简便..欢迎来电咨询!! 胡先生 15869119755 qq289106100  

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
MTS110.COM 发表于 2007-11-30 21:14:00

如楼上所说,总线是一种比较好的解决方案。采用带联动的地址码模块。。省线省事。。

如下图:www.mts110.com/perimeter.htm

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
牛学智 发表于 2007-12-1 09:59:00
楼上说的很对,不过我用的是VISTA-120主机,自带继电器模块,很省事
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qixin2006 发表于 2007-12-1 10:01:00

VISTA-120,太贵了吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
小米饭 发表于 2007-12-3 23:45:00
谢谢各位的热心指点,几天没上千家,没想到那么多热心的朋友给我回复!我明天去解诀一下先~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
笨笨老鸟 发表于 2007-12-4 04:12:00

报警主机没有继电器输出口吗?有,为什么还加继电器呢?

我要琢磨、琢磨了-看来我这个老鸟还得加强学习呀!唉

真是活到老,学到老呀!没法子呀-都是社会逼得。

诶!让我想想?这么远的距离,送低压电够呛!嗯,对,还是送交流220V的好,

送到喇叭那里再装一个防雨型电箱,在电箱里放一个12V电源应该能解决了吧?-嘿嘿!

[此贴子已经被作者于2007-12-4 4:20:56编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bird813 发表于 2007-12-4 09:22:00

也对,直接送220方便,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
backy2424 发表于 2007-12-6 10:58:00

626的警号可以接220V吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
anvoxalan 发表于 2007-12-6 17:07:00

换个带充电电池的警号可以吧..........

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
笨笨老鸟 发表于 2007-12-7 00:27:00
唉!真没办法,原来这里有这么多......,不说也罢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
tolon 发表于 2007-12-7 17:28:00
不笨的不奔这里的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
wwx330 发表于 2007-12-7 19:28:00

送交流220V的好

后端一个继电器,前端一个12V1A的电源就行了

报警时通过继电器,在线路上产生220V,前端12V电源有电,警号响

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
老梁 发表于 2007-12-12 14:32:00
大家好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
crcj 发表于 2008-3-13 09:16:00

大家好,我用的是120主机,还有视频矩阵,报警转接箱,4132DV,4132RY.客户也要求在前端安装警号,报警时响.请问我该怎么实现呢,还需另加其它设备吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
yufeng1274 发表于 2008-4-2 00:06:00

必须得考虑加继电器的咯

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
slytide 发表于 2008-4-2 11:17:00

加延时继电器就可以解决!人家已经做了!就加延时继电器在对射附件做联动吧!我做过

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
anvoxalan 发表于 2008-4-2 11:41:00

我们已经有现成的产品了,直接可用对射触发的声光警号

http://http://img.china.alibaba.com/img/offer/10/15/53/54/9/101553549.summ.jpg[/IMG]

http://img.china.alibaba.com/img/offer/13/83/23/29/5/138323295这两款带电池保护,室外防水声光警号,供电方式可以主机供电或单独供电,带正负电平触发,可以完全满足需要,需要的朋友可以加我QQ403127413 深圳市金安科电子有限公司

回复 支持 反对

使用道具 举报