霍尼韦尔120报警问题?...

[复制链接]
akk1368qq 发布于: 2013-1-17 20:57 853 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
霍尼韦尔120总线主机,假设一幢15层的大楼报警总线沿弱电井道从1到15层,每层的分支引入弱电井道内并入总线。如果前端全部使用单防区模块,假设某层的分支短路,主机报97错误码。如何快速确定是那一层的线路短路。有高手说使用添加模块法,加到那个模块加不上就知道乐。这个方法需要知道每个模块的序号及防区号还有安装位置。有一定的附加条件。是不是还有更好的方法?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2013-1-17 23:17:00

这种情况可以考虑加隔离器,这样查找起来就很容易

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
akk1368qq 发表于 2013-1-19 08:23:00
先谢谢楼上朋友胡回复。还想问一问:这隔离器是不是就椒485等总线隔离器。(最好能发个型号),还有就是这具体的排查方法能不能介绍一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
弱电学徒 发表于 2013-1-21 09:30:00
要什么设备啊 直接中间楼层断开上面的测试,如果有问题就再往下隔几层检测。没问题的话就继续往上查。另外我记得120貌似没这个,7400有2个口的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
报警老米酒 发表于 2013-5-10 11:56:00
Vplex-VSI
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
kingjinzhuo123 发表于 2013-5-15 17:19:00
貌似没什么比较快速的方法,要不然你就用2分式检查,估计也不慢的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
senboll616 发表于 2013-5-15 21:54:00

最好的办法就是1/2查询法,先切断中间层,例如15层的楼房,先切断第八层,然后判断是1-8,还是8-15层有问题,如要经查询是1-8有故障,再切断第四层查看是1-4,还是4-8.依此查询,相信不出4步就能查出问题所在

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
haiyan01 发表于 2013-6-23 23:08:00
就是4297 也可以