BACnet/Lonwork全是忽悠...

[复制链接]
szeton 发布于: 2007-2-16 21:29 3236 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>谁在工程中成功用这两协议中任意一连接两个以上不同厂商的设备?</p><p>十年了,暮然回首,发现全是忽悠</p>
回复

使用道具 举报

已有29人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lsjplayboy 发表于 2007-2-18 15:25:00
<p>也不见得&nbsp; 主要是看要求了!!</p><p>要真正的实现需要甲方的督促,第三方提供开放的数据,还有对自身设备协议的了解。</p><p>是需要多方面配合的,并不是做不了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
txyauto 发表于 2007-2-18 22:00:00
<p>BACnet没有用过,不过应该是没有问题的[只要第三方提供开放的通迅接口,自身通迅协议].LONWORKS我做过相应的通迅实例,.是完全可以达到要求的.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zichao1979 发表于 2007-2-19 17:53:00
BA最重要也是唯一要做的是起到自动化管理与节能效果,这些所谓的协议起不到任何帮助作用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bjwy 发表于 2007-2-23 21:30:00
<p>同意BACnet/Lonwork在实际的应用中与别有通讯方式<strong><u><em><font color="#f70909">没有多少差异</font></em></u></strong>.只不过是业主们想在招标时提高达到入场券的难度而已.BA或BAS或BMS还是IBMS到最终目的就是想节能、自动化控制和楼宇设施的集中综合管理,与BACnet/Lonwork没有多少原因,有此设备厂家为了是BACnet/Lonwork,特意将自己的通讯方式或协议通过别有方式转换成BACnet/Lonwork都有。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
szeton 发表于 2007-2-25 10:04:00
见过有人用HONEYWELL配全LON的DDC(包括通信总线),觉得很SB
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
camelf 发表于 2007-2-25 17:41:00
系统最重要,细节不重要
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sa 发表于 2007-2-27 17:04:00
<p>楼主没做过不表示它们就不行,国外的标准还是相当规范,厂家对于规范的意识也很强。</p><p>大多工程只用一个牌子其实还是为了省事,俗语多一事不如少一事,业主和物业管理人员肯定不希望系统太复杂,因为越复杂越容易出问题</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
erfeng 发表于 2007-3-28 13:40:00
说实话,如果你的BAS系统仅仅是几百点的小系统、或没有VAV或联网的FCU、或系统中没有大量的复杂的各种类型的机电设备需要集成,那么可以说LonWorks/BACnet等所谓开放的要求就是没有意义的。<br/>然而,现实是目前重要的项目都是有开放要求的,其中的好处实在是不用在谈论了吧。作为从业者了解开放技术是必须的和必要的。<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gstba 发表于 2007-3-28 14:20:00
<p>我 用过LON一般来说的系统&nbsp; 在 LONMAKER3.1的平台上 我进行多种不同厂商的LON系统的连接&nbsp; 一般来说只要其资源和节点程序规范的化 一点问题都没有&nbsp; 使但使用组太软件 进行 其控制点的应用 确实比较麻烦&nbsp; 毕竟组太软件对LON&nbsp;没有足够的兼容&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
rcwang 发表于 2007-3-31 00:23:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>szeton</i>在2007-2-16 21:30:00的发言:</b><br/><p>谁在工程中成功用这两协议中任意一连接两个以上不同厂商的设备?</p><p>十年了,暮然回首,发现全是忽悠</p></div><p>那是你井底看世界,你没做过,并不代表别人没做过,我就做过 1 用LON连接不是同一厂家的设备(两家都是采用LON协议) 2 用LON与MODBUS之间协议网关来连不同厂家,不同协议的设备.欢迎跟帖讨论:)</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yaojiangbiao 发表于 2007-4-15 23:26:00
说实话,如果你的BAS系统仅仅是几百点的小系统、或没有VAV或联网的FCU、或系统中没有大量的复杂的各种类型的机电设备需要集成,那么可以说LonWorks/BACnet等所谓开放的要求就是没有意义的。<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
天马楼控 发表于 2007-4-16 18:16:00
注意细节
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
陶新林 发表于 2007-5-23 18:36:00
<strong>BACnet/Lonwork怎么是忽悠呢?没有这个开放的协议又如何做好BMS呢,就像现在手机的充电器接口已经统一标准了,这不是好事情吗?</strong>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
iblue 发表于 2007-5-24 10:52:00
看来兄弟是不做集成呀,您看用opc那个累,还慢的像牛!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
iblue 发表于 2007-5-24 10:54:00
<p>再看看opc server的费用,呵呵,兄弟!各厂家的楼控opc server可不是免费的!还要算点的,S的最小点位,过万的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
dongbingqing 发表于 2009-2-26 21:38:00
<p>我Modbus都未联通过</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
rcwang 发表于 2009-2-28 12:51:00
那只能证明LZ水平不够,呵呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
playmusicboy 发表于 2009-2-28 13:53:00
一般报价上都写个软件网关
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zgh0129 发表于 2009-3-2 16:33:00
哎,我新人都看不懂大大们在说什么呢
回复 支持 反对