千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

施工中遇到电源问题,请指教...

[复制链接]
奥普为 发布于: 2009-1-14 10:18 813 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟现在非常苦恼

做了一个93点的工程,但是总是有15-20摄像机经常跳电

我是这样连的,220V接空气开关然后下面接卤素灯(150W)跟摄像机电源(几十W)。

目前就是经常有跳电现象,困扰我很久了,验收一拖再拖,我已经受不了了

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
桃园一片 发表于 2009-1-14 10:44:00

查一下是否带有漏电保护?那里漏电?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tanksj 发表于 2009-1-14 14:05:00

是不是用红外摄象机啊,是不是摄象机红外开始工作的时候就开始挑电啊?估计是你的摄象机使用功率没计算准确啊~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lanyork 发表于 2009-2-3 17:08:00
估计是摄像机开启的时候瞬间电压过大,导致跳电~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
spvsun 发表于 2009-2-3 17:30:00
关注中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cpvan 发表于 2009-2-3 17:55:00

关注中,你可以用表测一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
长城安防电源 发表于 2009-2-3 18:08:00
楼主为什么不把卤素灯和摄像机的电源分开呢?卤素灯的启动电流很大,对摄像机的寿命也有影响的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
kdgzlu 发表于 2009-2-4 08:35:00

……同志们继续呀  关注中……

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
whory 发表于 2009-2-4 09:59:00

1、检查跳电那一路的所有摄像机及灯的功率是否小于空开的功率,如果小于,转2;

2、把这一路的摄像机及灯拆剩一组,看是否还跳,如果不跳,转3;如果跳,把这组线路更换掉再测试;

3、增加多一组,一直增加到跳电,把最后那组增加后跳电的摄像机及灯更换一组确认是好的,再通电看是否跳,不跳则可大致判断出摄像机或者灯的电路有问题,跳的话检查这一组灯前面的线路,或者更换线路;

大概这样的思路能够排查出原因,我估计有两个可能(除去超功率):线路漏电或者设备短路。