先简单介绍下:一新安装监控系统,共19个点,其中云台7个点,出问题的是云台。云台采用星型布线,有直接数据线连接(80米),有通过光端机连接(数据线3米内),采用矩阵三维键盘控制。云台厂家不明,协议为pelco_d,9600HZ 现7台已经出现4台故障,现象表现为失控,自动向上方或下方(1台向上3台向下),左右正常,通过键盘调整换云台方向可以控制,但停止操作后又自动向一个方向。(例:一自动向下的云台,键盘指令向上能向上,但指令停止后就自动向下了), 更换云台后故障消除,但更换下来的云台独立测试良好。目前出故障的4个点是独立的,同一点暂时还未反复出现故障,出故障没有时间规律,也不分光端机或直接双绞线连接方式 现在迷糊的是到底什么原因产生的,找寻这个故障的思路是什么,该从什么地方入手?望有经验的人告知,谢谢。 补充下:机房及所有设备未接地(客户原因),云台操控时偶尔无规律出现操控延迟现象,过会又正常。不知和以上现象有无直接关联。
[此贴子已经被作者于2008-12-3 0:29:12编辑过]
|