[讨论]前端摄像机处如何做防雷接地...

[复制链接]
钟心剑 发布于: 2010-9-19 13:39 402 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

      前端安装的是室外球型云台,电源线用的是3*1.0的线。监控室的设备有做防雷接地线。最近打雷老是打坏云台的控制板。请教各位前端云台处要如何做接地才可以避免设备被雷打坏。

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xiangpiaoxue 发表于 2010-9-19 16:11:00

同等待高手解答

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shengzhanyu 发表于 2010-9-19 16:20:00

等待高手

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
czh429323553 发表于 2010-9-19 17:09:00
在云台上加装避雷针防直击雷,云台立杆有效接地,在摄像机前端加装专业三合一监控视频防雷器放雷电电磁脉冲。接地电阻最好4欧姆以下。