千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]请大家帮忙分析一下干扰问题...

[复制链接]
hanmingsuo 发布于: 2009-6-3 20:17 332 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一个小区工程,29个监控点,其中有8个周界云台,21个固定摄像机,整个工程采用的同轴电缆传输方式,供电是集中供电,周界云台最远的距离大约离机房有520米左右,图像干扰的现像:二个云台(不同一条管线)图像出现比较严重的网状干扰,并一直在跳动不停并且监示器显示其字符也在小幅跳动,其它点的信号基本上都没什么问题,但有其个别也存在着图像会时不时的跳动.但干扰症状和这二个云台不一样,不是很明显。机房有接地。电视墙也有接地.麻烦各位帮忙分析分析,先谢谢了!!!
 
图片不知道怎么传上去
麻烦大家到这里看一下吧:
 
 
在此谢谢了!!!!
 

 

 

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
桃园一片 发表于 2009-6-4 11:21:00
看上去好像是开关电源干扰。是低压(12v,24v)是集中供电吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wq51098 发表于 2009-6-4 11:24:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hzzxnet 发表于 2009-6-4 14:58:00
我也有这样的问题,不是集中供电,电源换了也不行.偶尔会干扰小点.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hanmingsuo 发表于 2009-6-6 20:37:00

经过几天的排查原因已找到,是因为球机自身的干扰

只要机芯接地就有干扰,机芯拿出来就好了

解决方案:最后用橡皮垫让机架和立杆绝缘,且螺杆也要让它绝缘.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hanmingsuo 发表于 2009-6-6 20:38:00

经过几天的排查原因已找到,是因为球机自身的干扰

只要机芯接地就有干扰,机芯拿出来就好了

解决方案:最后用橡皮垫让机架和立杆绝缘,且螺杆也要让它绝缘.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hanmingsuo 发表于 2009-6-6 20:45:00

现在又出现了另一个问题,一个枪机在DVR上面图像有时整体不停翻动,有时正常,而在电视墙上就没有翻动现像.

我们把前端的电源也换过了,视频分配器的端口也换过了,DVR通道也换了.还是没有解决问题.哪位朋友有这方面

的经验请赐教,感谢!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jy190087 发表于 2009-6-6 20:47:00

我们单位的监控也出现过这种情况,不过当时原因是因为屏蔽没做好!呵呵!楼主的解释让我又多了一种思路!非常感谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆