g2155 发布于: 2008-12-23 21:56 1798 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在控制室先把电源220v将为12v,然后再用电话线传至前端,应该没有什么安全隐患吧?
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
火之意志 发表于 2008-12-23 22:00:00

什么样的电话线?铜的?铝的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
g2155 发表于 2008-12-23 22:26:00

铜芯的

两根0.4的铰成0.8的怎么样

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
g2155 发表于 2008-12-23 22:28:00

电话线用4芯的 就是4x0.4的

两两相铰 做成0.8x2的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
火之意志 发表于 2008-12-23 22:30:00

0.4的20M内没问题。

常用的电源0.75,0.8当然没问题

只是线长了电压达不到12V,用开关电源,适当的调大电压。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xyj00100 发表于 2008-12-24 08:31:00
距离多远呢?建议不要这样做
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
老猫115 发表于 2008-12-24 10:14:00
穷疯了?连电源线也要替代、?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
蓝色柠檬 发表于 2008-12-24 10:42:00
呵呵,这样能省多少啊。!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
g2155 发表于 2008-12-24 14:18:00

距离最远的点走线要200多米

总共要的线预计要2000米左右

因为原来有些电话线跟网线的存货

现在打算用 48x8的网线做电源线

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
huoyun945 发表于 2008-12-25 10:27:00
楼主真是厉害,剩下的电话线可以以后用啊,以后出问题,得不偿失。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
华辉电器 发表于 2008-12-26 14:49:00
楼主,你把那电话线的标准跟电源线的标准搞错了.电话线4X0.4,0.4是指铜芯的直径.仅有0.125平方,两条加起来只有0.25平方.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
g2155 发表于 2008-12-28 19:02:00
电话线的0.4指的是直径吗?
回复 支持 反对