千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]如何解决美安总线故障?...

[复制链接]
sztiger 发布于: 2008-12-18 09:26 812 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一.前端用的是FC-7401总线模块,室外周界敷线与监控电视、DC12V电源线同一根管,此段距离≤300

二.室外进入地下室弱电桥架并到中控室≤300,桥架内有监控、电视、对讲、消防等弱电系统线。

三.中控室的美安7448总线报警主机存在以下故障:1、经常误报;2、报警过后键盘液显就会一个一个提示前端的对射器未准备就绪(所有的),这时要断掉主机电源约十分钟后才能正常工作。

室外进地下室间加了博世7426测试无效。

敬请高手指点解决方案。

回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qixin2006 发表于 2008-12-18 09:44:00
以下是引用sztiger在2008-12-18 9:27:00的发言:

BOSCH DS7426在这里做什么用?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
110-911 发表于 2008-12-18 09:47:00

有可能  电源功率不够     美安客服4008824888

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sztiger 发表于 2008-12-18 11:27:00
1.换过电源了,并根据美安技术客服说的法子测试过电压没事;2.已经和美安客服电话沟通了无数次;3.增加7426也是客服建议的,据说是抗干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sztiger 发表于 2008-12-18 13:23:00

高手在哪?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
淡蓝的忧郁 发表于 2008-12-18 14:05:00

加DS7426是为了将MUX总线转换为RS485总线,RS485总线使用屏蔽线,可一定程度上防干扰,客服的建议倒也是一种解决方式。

我建议楼主从以下几个方面查找一下问题:1.该现象是这款报警主机常见的问题,还是由于干扰导致?2.如果确定为干扰,DS7426的安装是否正确(DS7426须成对使用),是否采用的屏蔽线,防干扰做得如何?

听你的描述倒像是前几天问我要DS7426的那个朋友,你这个工程是不是在湛江?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sztiger 发表于 2008-12-18 15:26:00
正是我。上次你发来的那套东东装上了还是无效,我现在不知找谁帮我想办法了(美安的客服好像总是很忙似的)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sztiger 发表于 2008-12-18 15:29:00
以下是引用淡蓝的忧郁在2008-12-18 14:05:00的发言:

首先,如何确定“该现像是不是这款报警主机常见的问题”;其次,又如何确定是不是由于干扰导致的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sztiger 发表于 2008-12-18 21:26:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xmznt 发表于 2008-12-18 21:46:00
周边的电源关掉比较一下>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
元昊 发表于 2008-12-18 23:23:00

1,测试总线电压应为DC8到12V之间波动(博世,艾礼富,美安都是如此)

2,测试对射工作电压都应该处于DC12到24伏之间(市面的大部分对射的正常工作电压,包括艾礼富等对射)

3,测试对射报警时的电压,所有对射也应该处于DC12到24伏之间(我有个客户就出现过某对报警时整片报警,我让他检查报警时电压8V,  分两段供电就解决了)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
QQ451245254 发表于 2008-12-19 09:51:00
怀疑是信号线的问题!你把信号转成rs485信号了 !按要求是要用屏蔽双绞线!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
sztiger 发表于 2008-12-19 11:39:00
以下是引用元昊在2008-12-18 23:23:00的发言:

美安的客户之前也是这样说的,后经测试以上各项均达标。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
sztiger 发表于 2008-12-19 15:06:00

杨斌……跑哪去了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
元昊 发表于 2008-12-19 19:15:00
以下是引用sztiger在2008-12-19 11:39:00的发言:

美安的客户之前也是这样说的,后经测试以上各项均达标。

你用了一对7426无法解决,电压等指标都正常。那你只能拿另外一台主机换上看下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
sztiger 发表于 2008-12-20 08:48:00
以下是引用元昊在2008-12-19 19:15:00的发言:

你用了一对7426无法解决,电压等指标都正常。那你只能拿另外一台主机换上看下

       主机板也换过了。非常感谢各位的支持,经过反反复复的试验,基本可以肯定是地下室桥架这一段干扰引起的:因为我将主机拆装至室外时,二天都是正常的。

       我计划沿着桥架外单独敷设联网线,看看效果如何。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
sztiger 发表于 2008-12-22 12:10:00

杨,前面2个7426、后面1个7426前面2个7426能否并接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
元昊 发表于 2008-12-23 23:34:00
我倒,干扰这么严重,加7426都无效