sztiger
积分
帖子
主题
一.前端用的是FC-7401总线模块,室外周界敷线与监控电视、DC12V电源线同一根管,此段距离≤300米。
二.室外进入地下室弱电桥架并到中控室≤300米,桥架内有监控、电视、对讲、消防等弱电系统线。
三.中控室的美安7448总线报警主机存在以下故障:1、经常误报;2、报警过后键盘液显就会一个一个提示前端的对射器未准备就绪(所有的),这时要断掉主机电源约十分钟后才能正常工作。
室外进地下室间加了博世7426测试无效。
敬请高手指点解决方案。
使用道具 举报
请找美安的客服!
BOSCH DS7426在这里做什么用?
有可能 电源功率不够 美安客服4008824888
高手在哪?
加DS7426是为了将MUX总线转换为RS485总线,RS485总线使用屏蔽线,可一定程度上防干扰,客服的建议倒也是一种解决方式。
我建议楼主从以下几个方面查找一下问题:1.该现象是这款报警主机常见的问题,还是由于干扰导致?2.如果确定为干扰,DS7426的安装是否正确(DS7426须成对使用),是否采用的屏蔽线,防干扰做得如何?
听你的描述倒像是前几天问我要DS7426的那个朋友,你这个工程是不是在湛江?
首先,如何确定“该现像是不是这款报警主机常见的问题”;其次,又如何确定是不是由于干扰导致的?
1,测试总线电压应为DC8到12V之间波动(博世,艾礼富,美安都是如此)
2,测试对射工作电压都应该处于DC12到24伏之间(市面的大部分对射的正常工作电压,包括艾礼富等对射)
3,测试对射报警时的电压,所有对射也应该处于DC12到24伏之间(我有个客户就出现过某对报警时整片报警,我让他检查报警时电压8V, 分两段供电就解决了)
美安的客户之前也是这样说的,后经测试以上各项均达标。
杨斌……跑哪去了?
你用了一对7426无法解决,电压等指标都正常。那你只能拿另外一台主机换上看下
主机板也换过了。非常感谢各位的支持,经过反反复复的试验,基本可以肯定是地下室桥架这一段干扰引起的:因为我将主机拆装至室外时,二天都是正常的。
我计划沿着桥架外单独敷设联网线,看看效果如何。
杨,前面2个7426、后面1个7426前面2个7426能否并接。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页