千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教下高手帮忙...

[复制链接]
wite5201314 发布于: 2008-12-12 08:23 524 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
      维护的监控矩阵不能控制云台的转动,是哪出的问题。
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
5a2ada 发表于 2008-12-12 09:57:00
要从解码器\控制线路及矩阵的设置下手.是那部分出现的问题就可以解决了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dlpansg 发表于 2008-12-12 10:01:00

应该从终端硬件查起,依次从解码器着手,云台、控制线路,如果都没问题,在看控制协议。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kaige4891 发表于 2008-12-12 15:21:00

检查电源  云台地址编码  控制协议  控制线路

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
牧马人 发表于 2008-12-12 16:28:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
szbc1808 发表于 2008-12-13 15:45:00

你先把 线路查一遍,或者猜疑台球下来到机房式。看看是哪方面的问题,然后再解决好不?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wite5201314 发表于 2008-12-13 21:46:00
线路检查过了没问题 我 估计是 云台出问题 谁能帮忙下告诉我 会是云台什么地方出问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
aslee520520 发表于 2008-12-15 16:35:00

哥们:

             建议你排除下看是哪里的问题,你换着控制下别的云台,要是都不能转就重点检查线路,要是就这一个不能转,你看是不是协议,波特率不匹配,这些都没问题的话,你把一体机换一个过来,看是否是一体机的问题。。,总之就是这么一步步排查吧,好的办法也没有

                                                           QQ;354665040 

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城