请教一个监控布局问题,请有经验的高手给点指导,万...

[复制链接]
wudihui 发布于: 2008-12-10 07:48 893 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

如下图所示,一号摄像机那里有一个两路的光端机光缆直接拉到机房,光端机的视频输入口分别接1号和2号摄像机,即把2号摄像机的视频信号通过视频线传输过来进光端机,1号也直接进光端机。关于摄像机取电的问题,1号摄像机是肯定在他所在的这个电线杆上直接取电了,那么2号摄像机是从1号摄像机那里引一根12V的电源线过去不用铁箱子也不做防雷好呢?还是象我图上画的那样,也是直接在他所在的电线杆上取电,做防雷接地。谢谢指导,另外2号摄像机不做防雷和接地可以的吗?在光端机那里是要做防雷和接地的 ,也就是说单端接地


[此贴子已经被作者于2008-12-10 7:49:31编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wangzhiqiang 发表于 2008-12-10 08:35:00
以下是引用wudihui在2008-12-10 7:48:00的发言:

楼主从1号摄象机取12V电源到2号摄象机可以是可以,但是两个摄象机的距离是多远?如果过远的话,你不如直接将220V电源引到2号摄象机,这样还可以避免由于距离远造成电压、电流衰减的问题。另外你的2号摄象机肯定要做防雷接地的,因为你1号摄象机所做的接地只是单点接点,只能对1号摄象机进行保护,对2号摄象机却没用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
rdg 发表于 2008-12-10 09:04:00

两杆之间相距200M,2号摄像机需要防雷。且2号所用视频线要好一些,不然拉到一号后的信号衰减较大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
慈悲 发表于 2008-12-10 09:29:00
以下是引用wangzhiqiang在2008-12-10 8:35:00的发言:

楼主从1号摄象机取12V电源到2号摄象机可以是可以,但是两个摄象机的距离是多远?如果过远的话,你不如直接将220V电源引到2号摄象机,这样还可以避免由于距离远造成电压、电流衰减的问题。另外你的2号摄象机肯定要做防雷接地的,因为你1号摄象机所做的接地只是单点接点,只能对1号摄象机进行保护,对2号摄象机却没用。

两个摄像机相距200M,图上画的很清楚。防雷肯定是要做的,2个点相距太远了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
5a2ada 发表于 2008-12-10 09:44:00
最好是两边都用光端机.保质保郊果.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiaoqian1023 发表于 2008-12-10 09:53:00

呵呵,我也不太懂,不过我们公司技术挺懂的。可以打我们公司电话,直接转技术部。

深圳市五丰电子有限公司  -彭双双

电话:0755-84162727   手机:15818568682

工作QQ:344849622

摄象机专业生产厂家

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
今夜无风 发表于 2008-12-10 11:24:00
建议还是220供到前端再接12V的电源  还有一点是 既然你加了防雷器了 最好在电线杆上再加上一个避雷针 这样还可以避免直击雷对设备的影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wudihui 发表于 2008-12-10 11:31:00
你好,感谢你的回答,两个摄像机相距200米左右,我是怕220V直接过去,时间长了,电线老化万一刮风什么的弄断,有人员触电的危险,另外,如果传220V的话用什么线好点,2号摄像机也可以在他所在的电线杆上取点,但是2号摄像机是子电话杆上的,要在距离他20米的地方的电线杆上引一根220V的电源线过来,这个在弱电钢缆上(如下图)挂220V的电源线有什么注意事项嘛?要用什么方式的电线?谢谢

 


[此贴子已经被作者于2008-12-10 11:40:47编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wudihui 发表于 2008-12-10 11:33:00
以下是引用rdg在2008-12-10 9:04:00的发言:

两杆之间相距200M,2号摄像机需要防雷。且2号所用视频线要好一些,不然拉到一号后的信号衰减较大。

你好,我用的是75-5的128编的视频线。应该没什么问题,如果是12V引到2号摄像机那里,那么2号摄像机也要用个箱子做防雷什么的嘛?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wudihui 发表于 2008-12-10 11:34:00
以下是引用5a2ada在2008-12-10 9:44:00的发言:
最好是两边都用光端机.保质保郊果.

你好,考虑到成本因素,没有用光端机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wudihui 发表于 2008-12-10 11:35:00
以下是引用慈悲在2008-12-10 9:29:00的发言:

两个摄像机相距200M,图上画的很清楚。防雷肯定是要做的,2个点相距太远了

你好,是不是两个点超过50米就要做防雷了啊?另外防雷接地桩子要多长的角铁啊?谢谢。你有现场的图片嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wudihui 发表于 2008-12-10 11:40:00
以下是引用今夜无风在2008-12-10 11:24:00的发言:
建议还是220供到前端再接12V的电源  还有一点是 既然你加了防雷器了 最好在电线杆上再加上一个避雷针 这样还可以避免直击雷对设备的影响

你好谢谢回答,我想知道弱点线那里就是下图的左边的电线钢缆上能放220V的电源线嘛?要是放这个电源线的话有什么注意事项?要用什么规格型号的谢谢。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
stf688 发表于 2008-12-10 15:35:00

建议用无线网络传输,可以解决你所有的问题。可以省掉光端机,不需要拉线,施工快,省工省力。

相关方案技术可以咨询:

无线小子:施涛峰:13166063317

QQ:22604480

Mail:stf688@126.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
stf688 发表于 2008-12-10 16:27:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
wudihui 发表于 2008-12-10 19:41:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
yanliehao 发表于 2008-12-10 19:53:00

无线传输行吗?没看到这里全是居民区?

竟在瞎起哄

将二号点直接通过视频线接在1号点的二路光端机上是完全没有问题的

何况你用的是128P-5的线,但必须用纯铜的

最好是两个摄象机独立供电,集中供电随着使用年限,变压器的老化等,效果比单独供电要差的多

电源线使用3*1.0就够了,很多厂家生产的线缆都不错,象津成、晨光等都是不错的选择

摄象机安装在电线杆上要注意支架的选用,支架最好选用全3MM镀锌材料,一般类似楼主这样的安装环境,摄象机安装高度至少在5米以上,但和上面的电线要至少保持两米的距离

还有朋友建议装两套一路光端机,这是完全可以的,目前市面上两路光端机的价格差不多正好买两套一路光端机,你两百米的-5同轴线比200米光缆还贵,加上熔接的费用和终端盒的费用,打成了个平手,但后者的效果更有保障

[此贴子已经被作者于2008-12-10 19:56:58编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wudihui 发表于 2008-12-11 13:54:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
飘翎688 发表于 2008-12-15 09:55:00

建议把防雷做好,尤其是雷电较多的地方,要不然毛病不断

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
chwaidxx 发表于 2008-12-15 12:45:00
 参考~~