请大家帮助一下看看这是哪类干扰,如何解决...

[复制链接]
南瓜兄弟 发布于: 2008-11-11 17:16 1137 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请大家帮助一下看看这是哪类干扰,如何解决,因当是电源引起的视频画面出现如此严重的波纹,请问如何解决???这几个被干扰的都是动点,定点的画面都正常,谢谢大家的帮助!!




[此贴子已经被作者于2008-11-11 17:19:29编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ytgytg 发表于 2008-11-11 17:24:00

我感觉附近有干扰源  比如电梯的电机之类的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
南瓜兄弟 发表于 2008-11-11 17:38:00
哦,忘了说一下,这是一个工厂的大院,按照常理分析,如果是机器所用的动力电干扰的话晚上一般工厂都是停工状态,机器也没有开动,而且摄像机都是装在工厂内部的道路或库房等处,离车间的距离也比较远,这种干扰白天黑夜都是存在的,另外,这个工程是别的工程商做的,我们现在准备做一些点位的增补,但甲方提出要求解决上面的问题,所以请教一下大家.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
南瓜兄弟 发表于 2008-11-13 13:32:00

顶一下,有高手帮助一下啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
YYD7011 发表于 2008-11-13 14:48:00

我也遇到同类干扰问题,换个CCD就好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
韦雨人 发表于 2008-11-14 14:49:00

我以前也遇到过,电源和视频走的一路管子,中间有个高压变电器,干扰很大,全方位室外云台。

解决办法:用的是中天技源的抗干扰器,前端一个,后端一个,问题解决了。图像效果很好。

唯一的缺点就是价格太高了,一对要好几百大洋。如果有什么更好的办法,请大家说说。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
w5346212 发表于 2008-11-14 15:16:00

强电干扰

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
静静的空气 发表于 2008-11-14 15:38:00
好像是芯线和屏蔽层短路造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lisunxiang 发表于 2008-11-15 15:55:00
线路传输问题    遇到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wangkun 发表于 2008-11-15 17:08:00
是不是监控主机漏电或者没有接地的原因。可以找最近的单独拉根视频线和电源线试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
suncs 发表于 2008-11-15 18:41:00

监视器上出现木纹干扰问题

排除:1、视频传输线缆的质量不好,特别是屏蔽性能差。
   2、由于供电系统的电源不洁净而引起的。
   3、系统附近有很强的干扰源。
第1种主要是由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障。在监视器上产生较深较乱的大面积网纹干扰,以至图像全部被破坏,形不成图像和同步信号。这种情况多出现在视频接头或其它类型的视频接头上。只要认真逐个检查这些接头,就可以解决问题。这类故障较容易判断,当故障出现时,往往不会是整个系统的各路信号均出问题,而仅仅出现在那些接头不好的路数上。

第2种情况的解决方法比较简单,只要对整个系统采用净化电源或在线UPS供电就基本上可以得到解决。这可以通过现场勘查和了解而加以判断。

第3种如果属于这种原因,解决的办法是加强摄像机的屏蔽,视频电缆线要使用金属护管并作接地处理等。必要时,在视频缆线上增加抗干扰器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
桃园一片 发表于 2008-11-16 22:48:00

    查干扰时,应该尽量找出规律。比如楼主所说的都是动点。那么就可以从供电、走线路由和控制线影响三个方面逐一排除。比如:1)、用一个定点机试一下这个线路,从而判断路由问题。2)、是不是24v变压器共用了?单独给一路供电(确保供电电压正常)。3)、去掉控制线。判断是不是控制线影响。

    先找出病因,才好抓药。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
霹雳小游侠 发表于 2008-12-11 19:55:00

电机或者强电干扰。需要抗干扰器的话联系我。Tel:15914164561   QQ:21718282

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
daxin206 发表于 2008-12-11 23:10:00

同时关注。楼主如果解决问题。忘公布解决办法。。非常感谢。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
cnpjc 发表于 2008-12-16 11:39:00

尽量用地埋方式就好,有可能是你顺着高压线走的线

实在不行就该光缆传输吧

回复 支持 反对

使用道具 举报