香草公主 发布于: 2004-12-20 11:28 4880 次浏览 47 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

4对150米的探头

1对200米的探头

前端设备安装调试没问题,设备质量保证,CK238主机夜间11点以后到第二天早就恢复正常,比较有规律,天天如此,实在忍无可忍,求助

回复

使用道具 举报

已有47人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
janfervency 发表于 2004-12-20 11:35:00

有没有试过重新复位再编写,你就不怕编程有误啊,或者是不是有什么故障产生,比如说测试的通讯故障~~,或者是真的有人这时候触发的,然后来个“狼来了”,都说不定的,除非你自己看到的。

有其他想法再告诉我呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
香草公主 发表于 2004-12-20 11:41:00
我还是侧重编程错误,但是已经重新编写过了 ,还是这毛病
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
janfervency 发表于 2004-12-20 11:47:00

笨笨哦! 你就不会再拿一台去调试啊!主机里边有没有 默认设定通讯故障报警的这个选项,报警的信息是什么?防区报警吗? 或者你把主机的防区用电阻代替测试,如果还是有问题,那不就检测出来了! 测试测试,各种方法!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
香草公主 发表于 2004-12-20 15:56:00
这毛病主要是5个防区顺次报警,不是单单一个报警,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
janfervency 发表于 2004-12-20 16:52:00

多明显的问题呀!主机的程序跑乱了呗!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ufinecas110 发表于 2004-12-22 23:02:00
对射调得不够准,不稳定,你检查一下,测一下电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
打铁的女孩 发表于 2004-12-22 23:27:00
跟探头有关!与主机无关!问题在探头那里!感度电压不够高!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
janfervency 发表于 2004-12-27 15:53:00
大姐!解决了也给个答案啊!我们这些人可都在关注呢!!!!让你不回!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
打铁的女孩 发表于 2004-12-27 21:31:00
你把乱报警的防区用2.2K的电阻并接掉如果主机没有故障的话应该不会报警了!然后查探头的原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
半支烟9993 发表于 2004-12-28 14:38:00

或许是11点以后有盗窃团伙人侵呢?重点放在保安工作上。

哈哈。我想应该还是主机的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
dyl0102 发表于 2004-12-29 15:00:00

先测试前段探头的电压是否正常,一般都要在3.5v以上,第二,报警主机是仿的把,仿的ck就有这个毛病,可以考虑更换一台报警主机.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
ffimp 发表于 2004-12-31 10:16:00
跟探头有关!与主机无关!问题在探头那里!感度电压不够高! 雾天也应该报警!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
chinesecat 发表于 2004-12-31 15:38:00

首先,你的对射供电电压肯定是直接用的12v吧?由于红外对射一般距离都较长,如果你用的线较细,电压降就会很大,造成探测器那端供电不足。在探测器处于静态工作状态时,由于消耗的电流较小,各探测器都勉强可以工作,一旦其中一个由于某种原因,如报警,消耗电流加大,其他的探测器供电电压会更低,造成连锁反应,依次报警。解决办法:原装爱礼富探测器供电电压较宽,可以在dc12-28v,你可以用一个18v或24v直流电源单独给探测器供电。另外将探测器调校到较准的位置,就可解决。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
sisi920 发表于 2004-12-31 15:59:00

先分开测,确认是主机还是探头,一步步排除,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
cat2506 发表于 2005-1-3 10:15:00

楼主,问题解决没有啊,出来发表一下啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wmltiger 发表于 2005-1-4 10:47:00

先分开测,确认是主机还是探头,一步步排除,

各个防区用2.2k电阻直接接上,不接探头,看晚上是否还误报,从而可以区分是主机还是探头?若是探头,要检测电压问题,晚上用电高峰,有可能电压不够等等!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
大沧 发表于 2005-1-4 11:24:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
yiyu9098 发表于 2005-1-5 19:56:00
同意14楼的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
香草公主 发表于 2005-1-6 09:25:00
多谢各位的意见,最近比较忙,没顾上去解决问题,明天过去,回来后给大家一个消息!!